塔吊基础为5.6m*5.6m方形承台,下面为1.3m,1:1砂石垫层,持力层为粉土层110KPA,基坑下有管涌现象,现在南北出现不均匀沉降,达到20mm,现在该怎么办,承台顶部为地下室底版
塔吊基础为5.6m*5.6m方形承台,下面为1.3m,1:1砂石垫层,持力层为粉土层110KPA,基坑下有管涌现象,现在南北出现不均匀沉降,达到20mm,现在该怎么办,承台顶部为地下室底版
2楼
个人意见:1、与地下室底板相连,增大底板配筋,请设计复核,2、缩短第一度自由高度
另请高手相助
回复
3楼
请问2、缩短第一度自由高度
是什么意思?
回复
4楼
是我没说清楚
塔吊第一次附墙前的自由高度
回复
5楼
谢谢了,现在我准备用压密注浆,但肯定要减少付墙自由高度
回复
6楼
如果确有管涌,我估计压密注浆友协稳定基础沉降的作用不太大
回复
7楼
试试吧,今天刚刚压密注浆,打掉2.5T水泥,应该有用吧
回复
8楼
塔吊第一次附墙前的自由高度
回复
9楼
’塔吊第一次附墙前的自由高度’能解释一下定义吗?
回复
10楼
我想应该是最下面的一道副墙高度吧
回复
11楼
有以下措施:
1、基础灌浆
2、塔吊支腿垫高
3、提前附着
4、重作基础
回复