有一只低压电流互感器,产地为上海互感器厂,铭牌标称变比:30(A)/5(A),但在铭牌下方列出一张表:一次电流 150 75 50 30  15一次匝数  1 2  3 5  10这种铭牌怎么理解?莫非有额定匝数?

有一只低压电流互感器,产地为上海互感器厂,铭牌标称变比:30(A)/5(A),但在铭牌下方列出一张表:
一次电流 150 75 50 30  15
一次匝数  1 2  3 5  10
这种铭牌怎么理解?莫非有额定匝数?
免费打赏
lh-w229
2006年07月07日 11:22:47
12楼
回复
dndhzdy
2006年07月07日 17:03:05
13楼
总安匝为150安匝,看你需要多少的变比了,二次电流总是5A,第二行数据就是通过穿心互感器的匝数了。
回复
chenghuangjulv
2006年07月08日 08:45:09
14楼
是否对低压0.4KV互感器这样!10KV 及以上不这样麻烦吧!
对10KV计量箱,铭牌标注10/5A的话,我就可以在电能表乘以200倍了!为什么低压这么麻烦?!