【请教】高压柜打耐压过不去,是什么原因???
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年07月25日 10:27:18
只看楼主

高压柜打耐压过不去,是什么原因???图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]

高压柜打耐压过不去,是什么原因???
图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!

谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]

DSCF5554.JPG


DSCF5555.JPG


DSCF5556.JPG


DSCF5557.JPG


DSCF5559.JPG


DSCF5563.JPG


DSCF5564.JPG

免费打赏
wcylxq
2011年10月06日 16:36:16
42楼
理论上: 查一下小车在工作位置时, 触头盒, 触头盒盖, 静触头, 动触头之间的位置相对关系. 最好算一下此处的空间电场分布(模拟)
从击穿的照片来看论证了两绝缘材料间的气隙是最容易击穿的地方.

实践上: 检查一下打耐压前有没有去除脏污及铁屑之类的东东, 一定要擦干净了在打耐压
回复
xqh62783988
2011年10月06日 20:43:29
43楼
你这个应该是计量手车吧,击穿了最好是更换,不要有
回复
cocomints
2011年10月11日 10:27:33
44楼
高手,学习一下
回复
cjxxsld
2012年12月09日 12:47:14
45楼
电气版主分析得条条是理, 向你学习
回复
showin3690
2012年12月30日 13:29:55
46楼
谁规定一万二没放电 就合格的???
回复
swzjwzyq
2013年01月03日 20:18:56
47楼
计量柜PT,CT手车,,,第一张照片看到触臂绝缘桶有放电点··绝缘问题
回复
伟大的人生
2013年01月04日 11:38:00
48楼
回复
houzaixiang
2013年01月05日 10:42:27
49楼
看看是不是触头盒里的元件放电所致?里面的螺丝扳紧,调整位置。
回复
alg888
2013年01月06日 10:41:03
50楼
顶下吧
回复
hongbo5588
2013年01月06日 15:44:51
51楼
首先,螺丝的原因不是很肯定,既然版主说遇到此类情况,应该可信。
其次,我想你该从以下方面找原因:1、触头盒的绝缘性能。2、铝板厚度不要超过1mm。3、小车有没有摇到位?