高压柜打耐压过不去,是什么原因???图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]
高压柜打耐压过不去,是什么原因???
图片如下,大家看一下,有没有高手指点一下!
谢谢大家的关心,耐压是打四万二没有通过,后来在三万八通过了!现场一般耐压都是三万五,所以先这样放行了!!!而且在一万二的时候没有放电声!不知道这样放行行不行???
[
本帖最后由 baobao1003 于 2011-8-2 11:57 编辑 ]
52楼
这篇老帖大家又挖出来了。
关于是不是螺栓的问题,可以跟大家说个细节,对照楼主的照片一看就明白了。
看这个发生击穿部位的螺栓,六角的顶点正好指向触臂。而没有发生击穿的其他螺栓都是六角的棱边对着触臂。大家看照片,非常明显。(第六、第七张照片)
这里换成内六角螺栓,完全拧紧,铝板也换薄点,就完全没有问题了。这里体现不出来是绝缘罩有质量问题。
回复
53楼
回复
54楼
同意16L的,我也有过这种情况!
回复
55楼
二楼强大!
回复
56楼
dylan3940 发表于 2011-7-25 12:52 楼主,真不知道你们公司是什么技术水平!触头盒用M8*20的内六角螺栓安装,你不仅用的是外六角螺栓,还是4 …版主 为什么我在的那些成套厂,触头盒也全部是用的8个大外六角螺丝啊 至今也没什么问题啊 。难道这边的成套厂都是无法无天的?:lol
回复
57楼
高手云集啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
58楼
学习了,高手
回复
59楼
估计质量问题.若是螺栓问题,是短路.
回复