地下室配电房的层高只有3.5m,配电房要求4m,是不要往下挖啊!
amdintellive
2011年07月25日 11:08:15
只看楼主

地下室配电房的层高只有3.5m,配电房要求4m,是不要往下挖啊!防水怎么处理啊?

地下室配电房的层高只有3.5m,配电房要求4m,是不要往下挖啊!

防水怎么处理啊?
免费打赏
net.cn.2008
2011年08月04日 15:12:00
12楼
我一般都要求民用建筑内配电室层高板下3米,梁下2.8m
回复
polophoto
2011年08月04日 15:20:57
13楼
工程进行到什么地步了?你说的向下挖是指降板呢?还是直接挖?如果还没开始施工,那做局部降板处理是可以的,但是要考虑排水。
回复
dylan3940
2011年08月04日 15:25:17
14楼
你配电室里装的什么柜子?
如果是10kV以下的,3.5米还可以。
回复
song237358304
2011年08月05日 11:07:11
15楼
没办法,你在地下室的话只能做成上进上出了
回复
yuhu007_2000
2011年08月05日 12:57:51
16楼
如果是采用电缆沟,柜体2.2m+0.1m槽钢=2.3m 考虑柜体上方0.5m的预留 净高2.8m就行了

如果采用电缆桥架 柜体2.2m+0.1m槽钢+电缆桥架距柜体间距0.3m+桥架0.2m+距梁0.3m=3.1m

民用电气规范 8.10.5中对电缆桥架安装有要求

目前我还没看到哪本规范对边配电房净高或层高有说明的,只有自己算了。
回复

相关推荐

APP内打开