各位: 这套系统没有安装集分器,是不是以后运行起来出现分流量分布问题。请各位多提意见。
各位:
这套系统没有安装集分器,是不是以后运行起来出现分流量分布问题。请各位多提意见。
12楼
回复
13楼
冷却侧进出水管未配置旁通冲洗阀、未配置排水阀、水流开关、未配置电动阀(不利于节能运行,即使只使用单台制冷机组都必须开启两台冷冻水泵、两台冷却水泵、两台冷却塔),系统欠考虑
楼上的兄弟说的很到位,我们芬尼克兹公司的设计对于这样的图纸算不及格了!
回复
14楼
应该设置电动阀和平衡阀的,不然水力平衡很难。
回复
15楼
学习围观 新手上路
回复
16楼
学习围观 新手上路
回复
17楼
学习围观 新手上路
回复
18楼
学习围观 新手上路
回复
19楼
两个冷却塔至少应该联通哈。 补水系统没有设置,系统也没定压。不知道运行的过程中会出什么问题。冷却水应该加全程水处理,旁通管。
回复
20楼
部分位置软接被吸的变形是因为闭式循环系统某段管路出现负压导致,因为从图纸上看水泵的吸入端缺少定压补水装置,应属设计失误导致。
如果是水泵吸入端的软接严重变形,应该是软接前的过滤器严重堵塞导致。
回复
21楼
这个图纸应该是用在工厂里的吧,就一个系统是不需要集分器,就是少了压差旁通阀,排水阀
水流开关有的是机组自带的,不需要画,电动阀看业主要求的。