中央空调主机系统图设计是否有问题
ywj1980
ywj1980 Lv.4
2011年07月25日 11:32:34
来自于中央空调
只看楼主

各位: 这套系统没有安装集分器,是不是以后运行起来出现分流量分布问题。请各位多提意见。

各位:

这套系统没有安装集分器,是不是以后运行起来出现分流量分布问题。请各位多提意见。
0055a9d1721a80aac4c5.rar
82.7 KB
立即下载
免费打赏
wdf609870237
2011年07月29日 16:04:07
22楼
这个图纸应该是用在工厂里的吧,就一个系统是不需要集分器,就是少了压差旁通阀,排水阀
水流开关有的是机组自带的,不需要画,电动阀看业主要求的。还需要膨胀水系统。
回复
laipecai
2011年07月30日 16:53:37
23楼
要装压差旁通阀
回复
wkb530
2011年07月30日 17:37:24
24楼
就单这样的一个图纸看不出来什么啊 ,要结合末端的情况来说啊