12楼
保温钉被保温棉覆盖了,钉不到人,很安全吧。
回复
13楼
保温钉也叫胶钉,是固定保温用的。
回复
14楼
扫盲贴。扫盲贴。
回复
15楼
这个图看出施工不专业:
1、保温钉布置密度不够
2、管道都木有套管
回复
16楼
好吧,我被扫了。。。。
回复
17楼
规范上有保稳定的规定,底面每平米不少于16个,侧面不少于10个,上面不少于8个
回复
18楼
真的是打击大家了,楼主什么专业的/
回复
19楼
扫盲贴啊扫盲贴啊
回复
20楼
这管没有套管。
回复
21楼
定额是每平米不少于16个。但是施工当中在风管底部基本不差,但是风管顶部就没法说了,并不是说保温钉多值钱,而是粘保温钉太麻烦了!最好用铝钉,PVC太麻烦!
回复