钢制的低压储气浮顶罐,气体为大于30%的甲烷,上有检修放散管,请问防雷设计如何做?
钢制的低压储气浮顶罐,气体为大于30%的甲烷,上有检修放散管,请问防雷设计如何做?
2楼
防爆区域的防雷接地应该有特殊的要求,期待大家的讨论。
回复
3楼
防雷规范上写的很清楚啊,若是石化企业的还应参考石油化工企业电力装置设计规范
回复
4楼
应该根据防爆区域划分来鉴定防雷等级
根据《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》石油化工生产装置情况分类:
1、具有0区、1区、10区爆炸危险环境划分为第一类防雷
所以感觉你这个应该做避雷针,就算放散管上有阻火阀也要按照一类防雷做,我曾经做过,两根30m高的避雷针保护整个灌区,但是总也感觉避雷针太高了,也没有什么更好的办法。
上传规范,需要的下载一下
回复
5楼
有石油库设计规范的!
回复
6楼
金属罐顶部可安装一支引雷的接闪器(焊接在罐顶部),罐体接地电阻符合标准(大于4mm的金属密闭容器,接地电阻小于30欧,不少于两点接地)就行。不必单独做避雷针的。来自地板的《SH3038-2000石油化工企业生产装置电力设计技术规范》
回复
7楼
6楼这样做本人觉得不可以《SH3038-2000石油化工企业生产装置电力设计技术规范》规定
具有0区、1区、10区爆炸危险环境划分为第一类防雷
甲烷罐体明显属于1区,应按照一类防雷的要求做,而一类防雷明确了要在爆炸区域外设避雷针
所以不能再罐体上设避雷针,而应设置独立的避雷针,并应单独接地
回复
9楼
学习了,真是隔行隔山啊!
回复
10楼
我厂09年建一罐区,包括兄弟单位的灌区(甲醇、汽油、柴油、氧气等易燃易爆品)都是内浮顶罐和球罐,罐体都是大于4mm的金属密闭容器,没有做过避雷针。在六楼回复中提到金属罐顶部可安装一支引雷的接闪器(焊接在罐顶部),是不对的。见GB50074_2002的1 4 . 2 . 3浮顶油罐或内浮顶油罐不应装设避雷针, 但应将浮顶与罐体用两根导线做电气连接
回复
11楼
罐体本身就是一个大的导体,灌顶与罐底做好连接,底板做接地处理,规范上应该有接地点数、阻值要求;带电体的接地。
回复
12楼
10楼所说的仅限于油罐、而对于易燃易爆的其他的甲、乙类气液体储罐个人还是认为是不可以直接接地的,参考规范《SH3038-2000石油化工企业生产装置电力设计技术规范》