钢制的低压储气浮顶罐,气体为大于30%的甲烷,上有检修放散管,请问防雷设计如何做?
钢制的低压储气浮顶罐,气体为大于30%的甲烷,上有检修放散管,请问防雷设计如何做?
13楼
个人感觉一定要做避雷针,注意还有检修放撒管,另外罐体也应接地
回复
14楼
有没有高手可以指点一下啊
回复
15楼
储罐可以直接做接闪器的,所以不用做避雷针。但是应将浮顶与罐体用两根导线做电气连接,储罐要做接地。
回复
16楼
同意六楼的意见
""应该根据防爆区域划分来鉴定防雷等级
根据《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》石油化工生产装置情况分类:
1、具有0区、1区、10区爆炸危险环境划分为第一类防雷
所以感觉你这个应该做避雷针,就算放散管上有阻火阀也要按照一类防雷做,我曾经做过,两根30m高的避雷针保护整个灌区,但是总也感觉避雷针太高了,也没有什么更好的办法。
上传规范,需要的下载一下""
我厂采用6个内浮顶甲醇储罐,每个10000立方米,罐体大于4MM,采用罐体上设避雷针(焊接在甲醇罐顶部,实际的使用情况是从08年到11年曾经发生雷电击中6号甲醇罐,引起相临的甲醚罐放空管(放空管存在微量泄露)着火,这个太可怕了,装在顶部有时候是引雷器.就是不装避雷针也比装在上面强.
为了你和他人的安全还是不要设计在罐体顶部.
我在江苏地区,属于多雷地区.
回复
17楼
按GB50057-94 2000年版, 罐体直接接地,接地点沿罐体圆周的距离不大于30m就可以了。浮顶罐固定的罐体与浮顶是金属导轨接触,不用跨接了,也没地方跨。顶部的放散管加阻火器吧。不加阻火器按规范就要做避雷针保护,且要保护到放散管管口上方5m(不带管帽的情况)。我见过的气柜是没有避雷针保护的。
回复
18楼
看放散口是否加阻火器,若加阻火器可利用大于4mm罐体自身作为接闪器
回复
19楼
看来看去,还是应该做避雷针,不做的话出了问题谁负责,就算是30m的避雷针我以后也会按照规范给他做上,甲方做不做是他的事,我只管自己没有责任就行了
回复
20楼
若个人感觉一定要做避雷针,注意还有检修放撒管
是石化企业的还应参考石油化工企业电力装置设计规范
回复