跟大家交流一下施工现场发生一起质量事故。施工单位提了高大模板的拆模申请,监理单位的批复里也明确后浇带区域不能拆梁底模,只拆板底模和梁侧模。但是施工过程中管理失控,有一区域全部的钢管支撑被拆了,第二日,施工单位才发现,然后回顶了。该区域的后浇带砼都还没有浇筑,梁的预应力筋也还没有张拉。导致梁板沉降,部分楼板开裂。 最后设计院给出的方案是打掉重做。对工期和质量都造成很大的影响。希望各位在现场时多多留意高大模板的拆除问题。
服从管理,按规范施工,何来如此多的问题。只是“专家”、领导太多啊。献礼工程进度高于一切啊!
回复
13楼
钢筋割断了说明意思??
回复
14楼
请尊重生命!
回复
15楼
现在施工单位都是把工程拆分后分包给各个施工队做,这样就出现了监理单位,甚至施工单位都无法控制作业质量和安全,因为现在的工人只管干活拿钱,其他的鸟都不鸟
回复
16楼
引以为戒,以后得加强现场管理,保证施工质量才行
回复
17楼
见识了,学习了
回复
18楼
工程情况说明:预应力钢筋混凝土结构,梁跨度为十八米,后浇带设在离梁侧五米处。本工程的工期没有影响,纯粹是管理失控,施工单位顶着个特级企业的牌子,干活的还是劳务队的。
拆除后没有马上坍塌的原因是因为上面那层梁板还没有浇砼,施工荷载和自重并没有传递下来。
回复
19楼
给小朋友我上课了,哈哈,谢谢
回复
20楼
现在的施工那管过养护,只要屋面能站人了就会开始下一层施工的……质量令人担忧啊……
回复
21楼
什么跨度啊
拆模后竟然掉下去50
管理不到位 后浇带拆后及时回撑也会有一定的下沉 最好后浇带位置排架不拆
回复