请教:关于走道里单排喷头的问题!!
ironcharcter
2003年04月29日 12:08:08
只看楼主

在《自动喷水灭火系统设计规范》里规定:仅在走道里设置单排喷头的闭式系统其作用面积按走道的最大疏散距离所对应的走到面积确定。但单排喷头如何按面积法计算呢?

在《自动喷水灭火系统设计规范》里规定:仅在走道里设置单排喷头的闭式系统其作用面积按走道的最大疏散距离所对应的走到面积确定。
但单排喷头如何按面积法计算呢?
免费打赏
nian兄
2003年04月29日 14:05:00
2楼
你不是都说出来了吗?
例如:
走道长60米,两个出口。最大疏散距离30米,走道宽1.5
作用面积45平方
按作用面积设计喷水强度6L/MIN.M2,流量Q=6*45*1.3/60=5.85L/S
按常规在走道宽度小于3.6米情况下,3.6米一个喷头Q=30/3.6*1.33=11.97L/S
回复
sccuxing
2003年04月29日 18:50:57
3楼
请教一下,如果我的设计是一个带5层裙楼的25层住宅,我是选用一组泵并联供水到两个区的,低区采用减压阀。但问题是我在低区的商场用面积法算出设计流量为26L/s,那我选泵就应该采用低区的流量了,然而如果用楼上的算法,这样高区的流量就无法达到要求了......怎么办?请指教!!
回复
hfq2003
2003年04月29日 19:07:51
4楼
应该按26l/s计就行
回复
老令
2003年04月29日 19:39:45
5楼
要不分开设泵
回复