按照《高规》7.3.3“消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求”,本人理解火灾时应该不能考虑补水。但是去年的注册考试,考试样题及实际考试出题都是按可以补水考虑的。 大家讨论一下!
按照《高规》7.3.3“消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求”,本人理解火灾时应该不能考虑补水。但是去年的注册考试,考试样题及实际考试出题都是按可以补水考虑的。
大家讨论一下!
12楼
老大,是环网的话,满足两路进水可以考虑不作消防水池的。
我认为规范在这方面有缺陷。
但从个人感情上讲我赞成KIBO的看法。你说1米流速,太低啦,规范要求不大于2.5米流速。
回复
13楼
我觉得不管怎么样,必须要有可靠的消防水源才行,不考虑补水也有道理,假如火灾时候,水压不够或刚好停水,水池有偏小怎么办呢?因为高层必须立足于”自防自救“,这四个字意义很深刻呀!所以规范有连续保证供水的条件要求;如果的确能作到,完全可以考虑补水呀!因高层一般消防水池很大(我们国家),像香港消防水池没有我们这么大,就是人家给水管网无论从压力,流量还是可靠性都比我们高,因而补水完全可以做的到!
回复
14楼
为安全起见,我建议不要考虑由室外补水,把水池容积做够。
回复
15楼
能补多少你能算清楚吗?有个专家会议纪要,网上有全文的。高层不能补水。至于要套建规的建筑,规范中有补水的条件,要室外两路,水池也要两路等,即使是这样,你能算出来补多少水吗?我估计没人能算出来,市政的水压是变化的,所以流量也是变化的。保险的做法没错,规范那些内容是不切实际的做法,要是真能算出来,一个项目算你半天的,有多少钱,水才8%的比例啊
回复
16楼
室内消防的消防水池不用了吗?
补的水量通常是补室内的那部分流量,在设计中通常室外一路进水时,消防水池要储存室外的消火栓用水量,这部分水就不能再算补水了,因为用到它的时候,是室外已经没水了,你还补什么?(本人说的只是通常情况),同时在建规里也有补水的条件 ,室外两路,进水池两路,此时消防水池就不用考虑室外流量的了。
综上所述,通常情况下的补水计算是补室内消防的流量,不是补室外的。有反对的吗?
回复
17楼
16楼的哥们,请详细阅读高规P29第7.3.3条。
回复
18楼
高规的条文非常清楚,室内消防用水量是肯定不能考虑补水的。而室外消防用水量在满足条件的情况下才可以考虑补水量。条件就是:两根进水管从市政管网的不同管段补水,且补水量按最小一根进水管流量计算。
这是我们消防局的解释。我认为是正确的。
去年注册考试那道题答案我应该是算对了。不过我在题目后写了一句“本题违反规范!”呵呵
回复
19楼
本人是在讨论实际的情况。高规里面消防水池的最小容积应保证室内消防流量。
拿个例子说吧,室外20L/S,室内30L/S,高规里面的消防水池最小容积保证室内30L/S,
1、实际情况如果市政能保证30L/S,加上两个两路,本人认为是可以补充室内的消防流量的,此时的补水肯定是补室内的。
2、如果市政只能保证10L/S,按高规,消防水池应保证室内流量,还要考虑室外不足部分的流量。实际情况火灾时消防车肯定是从室外消火栓处取水,如果没水时,可能会想到取水口,有水时,一般不会用取水口的,市政的水压和流量是有关联的,不能单独从流量一个角度来说,如果水泵有足够的扬程,或者说没有室外最低水压0.10MPa的要求,消防车可以把自来水公司整个水厂的水都抽走。
我们通常的做法是如果室外两路进水,消防水池不会考虑室外流量的,如果是一路或为枝状,此时就没有补水的概念了,因为不满足补水的条件,或者说实际情况消防车用到这部分流量的时候,是一路已经断掉,室外没水了。所以补水实际上只有补室内的,没有补室外的
建议你结合高规再好好想想,规范也是在不断完善的嘛。
以上是本人的观念,但本人出图时可能还是按规范来做的,保证室内流量。
回复
20楼
按照<给水排水设计手册>2里面各位专家的介绍,是完全可以考虑补水的,也就是说市政给水量在保证室外消火栓用水量的同时如果还有富余,可以考虑补室内的用水量.
回复
21楼
高层建筑因可靠性要求高,一般不考虑补水
回复