关于垂直电梯的钢结构设计的一些疑惑
fanglinf
fanglinf Lv.4
2011年07月26日 13:42:01
只看楼主

要设计一个钢框架,里面放电梯。比如街头的人行天桥的一些垂直电梯、地铁站、某些大商场里面的垂直电梯那样的钢框架。第一,钢结构设计规范里面说荷载重复多少次就要进行疲劳验算。电梯每天都上上下下n次,我也不知道它会不会达到那么多次,就是不知道验算不验算疲劳。第二,电梯,包括电梯里面的载重是由我的钢框架来承受的吗?这个重量应该加上钢框架的哪里?每次上下有加速度,这个重量应该放大多少加在钢框架上?

2011年08月02日 16:23:40
12楼
还是应该加强竖向钢架的锚固
回复
ksy2011369
2011年08月03日 09:45:09
13楼
听听增加点经验。
回复
hongzhifei123
2011年08月04日 11:45:12
14楼
学习学习啊!顶啊 !
回复
无名小草
2011年08月06日 10:15:18
15楼
好像没事,只要不超载。一般超载都有警报响的。。你大致算下就可以的。。