最近要做一个佛教寺庙,规模很大,防雷接地问题有点棘手,请大家讨论。1、防雷等级的确定。防雷等级与建筑物等级关系很大,该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。2、避雷针带的做法选择。3、接地。接地并不简单,这是一个石头山,结构基础在石头上,在石头上能搞多少办法?满足接地电阻数值要求?
1.可以考虑,均压的办法。
2.可以考虑,接地井的办法。
3.可以考虑,加降阻剂的办法。
4.可以考虑,各种办法的组合。
回复
3楼
可以不接地么?
回复
4楼
最近要做一个佛教寺庙,规模很大,防雷接地问题有点棘手,请大家讨论。
1、防雷等级的确定。
防雷等级与建筑物等级关系很大,该建筑物以山坡而建,最高点与山顶齐,虽然绝对高度超过80m,相对高度每层有限,因多处有出口,甚至有算多层的可能。希望有山地设计经验的朋友说说,比如重庆地区。
RE:可以按照几个标准综合考虑:
1)GB50057-94按照等级划分,2)按照GB50343-2004按照雷击风险评估值划分3)按照民用建筑物防雷设计规范考虑
2、避雷针带的做法选择。
RE:避雷针带应采用型号可根据经济情况确定,避雷带的固定方式一般采用U形卡或者使用固定夹板,因为古建筑不能打孔.
3、接地。接地并不简单,这是一个石头山,结构基础在石头上,在石头上能搞多少办法?满足接地电阻数值要求?
RE:按照不同的标准接地电阻的要求也不一样,但是目前国内尚无古建筑的防雷标准,所以,按照现行标准直击雷按照10欧姆考虑就可以.
回复
5楼
谢谢4楼意见!此建筑是新建,没有文物保护的问题。如果按高度、计算结果定位为一类的话,接地电阻应该是1欧姆。如果有变配电所(本建筑显然会考虑建立),其接地电阻值按大电流接地要求,规范数值是不应该超过0.5欧姆。这实现起来会有很大困难。左右为难。
0.5欧姆的数值是北京地区供电部门的要求,国家规范我只在GBT50265-1997泵站设计规范找到依据,不知道各地情况如何?
10.9.10 对小电流接地系统,其接地装置的接地电阻值不宜超过4欧姆。对大电流接地系统,其接地装置的接地电阻值不宜超过0.5欧姆。
回复
6楼
接地装置采用均压的办法,整个工程做一套大接地网。就是大环套小环,环套环的接地系统;把所有建筑物的接地装置连接成一个整体。既能降低接地阻值,又能实现等电位。
民用建筑物防雷设计规范,已作废。被GB50057-94代替。
回复
7楼
全部等电位其实也不容易,看建筑物起伏,内空,有不少假木梁的。
回复