断路器(具有隔离作用)能作为负荷开关?讨论
zhou-qf
zhou-qf Lv.3
2006年06月02日 11:05:28
来自于断路器
只看楼主

请问:明显断开点怎么理解? 书上说的理解因该是指有可看的见的断开点吧?如10KV的断路器和隔离开关是不同的,低压柜里的低压断路器也是有断开点的,但断路器上端还是设有刀开关的(明显断开点),带灭弧罩的刀开关作为负荷开关,因为有明显的断开点的,所以反之取消灭弧罩作为隔离开关,总不能说所有断路器,负合开关取消了带负荷分段功能就都可做隔离开关吧?但现在的断路器和INT100系列能看见断开点?能叫明显?虽说是具有隔离作用(厂家说的),这样不是说小型断路器可以替代隔离开关?取消隔离电气?

请问:明显断开点怎么理解?
书上说的理解因该是指有可看的见的断开点吧?如10KV的断路器和隔离开关是不同的,低压柜里的低压断路器也是有断开点的,但断路器上端还是设有刀开关的(明显断开点),
带灭弧罩的刀开关作为负荷开关,因为有明显的断开点的,所以反之取消灭弧罩作为隔离开关,
总不能说所有断路器,负合开关取消了带负荷分段功能就都可做隔离开关吧?
但现在的断路器和INT100系列能看见断开点?能叫明显?虽说是具有隔离作用(厂家说的),这样不是说小型断路器可以替代隔离开关?取消隔离电气?
我觉得INT100系列只能说是负荷开关和隔离开关还是有区别的
也许是低压的小型负荷要求不高吧?但建筑电源入户处要求设隔离电气,负荷不能算小吧?只设断路器(带隔离功能)也行?见过很多建筑就是这样做的。
也见过很多门市建筑的总配电箱里装了刀开关(听说可能是供电局要求的,不太清楚)
免费打赏
加肥猫
2006年06月02日 12:13:37
2楼
断路器增加隔离作用就是为了适应以上规定,注意画图时断路器画法要表示隔离分割,一般审图的就没意见了。
回复
zhou-qf
2006年06月02日 14:32:18
3楼
说的也是,也许就是为了应付审图
回复
ccc678
2006年06月02日 15:02:40
4楼
明显断开点:是指有可看得见的断开点,进行电气上的隔离.INT100不属于这种类型.
电业局的检修有严格的规定.

回复
hhsscc
2006年06月03日 12:30:50
5楼

同意
回复