消防全用柴油机驱动的消防泵,不用电动泵是否可行?
cxy1689
cxy1689 Lv.3
2003年04月30日 14:44:59
只看楼主

有一个气体处理厂消防用水量很大,360L/s,扬程1.2MPa.如果采用电动泵需要2台400KW的电动泵同时工作。据电专业说,这么大功率的变压器就是不运行每月按15元/KW收费,一年也要交14.4万元的费用。如果设柴油机驱动的消防泵,虽然一次性投资要大一些,可每年可以省掉这笔费用。经济效益较好。不知消防方面有没有什么影响?是否允许? 请各位专家指教!

2003年05月08日 10:43:02
12楼
可以。
但是得保证消防泵在5分钟内启动。并且保证在一台柴油机突然中断供电的情况下,另一台柴油机可以在20秒内启动。
回复
wt169
2009年01月07日 11:25:05
13楼
用柴油机直接驱动消防泵没有问题。
和我们厂合作的单位就是专门给钢厂配套应急供水泵,要求15s内供水。
回复

相关推荐