锅炉房的最佳供暖半径应该怎么确定
roy_hum
roy_hum Lv.2
2006年06月02日 21:42:52
只看楼主

基本情况是:供暖半径1200米,供水温度80度,供暖面积40万平方米,燃气热水锅炉请问大家这样情况下供暖半径是否太大,有关最佳供暖半径的计算哪本书里有介绍,谢谢。

基本情况是:供暖半径1200米,供水温度80度,供暖面积40万平方米,燃气热水锅炉
请问大家这样情况下供暖半径是否太大,有关最佳供暖半径的计算哪本书里有介绍,谢谢。
免费打赏
hqstank
2006年06月03日 11:39:40
2楼
锅炉房的供热半径1200m不算远,即使更远把循环水泵的扬程提高就可以了,供热设计手册上有蒸汽和热水的供热半径要求,蒸汽的是4公里,热水的记不清了,你可以查查,实际上热水的供热半径要求不是那么严格,只要规模够10公里都没问题.当然最好短一些,有利于分支平衡和避免最不利点不热的问题
回复
xiaofengwork
2006年06月04日 13:56:58
3楼
可以采用分环制,锅炉房内分集水器调压,理论上环路没有要求,但过长有压降还能解决,温较不好解决,这个半径不大
回复
zhengxufeng
2006年06月04日 18:15:43
4楼
供暖半径1200米,这个半径不大。供暖面积40万平方米,燃气热水锅炉,可以采用集中锅炉房,分区控制,用分集水器调压,可根据负荷、距热源远近分区
回复
lwjlwj
2006年06月04日 18:34:23
5楼
1、供暖面积40万平方米,应该适当分区,以8至10万平方米为一环路为宜。
2、根据总平面,在造价增加不多的情况下,外网管路可以考虑同程式,减轻水力失调。
另外供暖半径1200米,水力损失问题不大,但是外网管路热损,还是应该多注意一下。
回复
淡薄宁静
2006年06月05日 23:32:22
6楼
供暖半径1200米,这个半径不大。比摩阻80 阻力:1200*80*1.3*2
供暖面积40万平方米,燃气热水锅炉,可以采用集中锅炉房,14MW*2台
回复
mrwangyulong
2006年07月01日 09:57:38
7楼
供暖半径1500米,供水温度90度,热水锅炉,
有关最佳供暖半径的计算《集中供热设计手册》本书里有介绍。
回复
wwwrny
2006年07月04日 13:17:01
8楼
采用集中供热锅炉房,再建3或4个换热站。
回复
pingfan123
2006年07月11日 17:31:54
9楼
我也是搞供热运行的,我个人觉得,以600至1000为宜,这个范围节能,好调节,也不需要好的调节设备,在远了,不好调节
回复

相关推荐

APP内打开