水泥搅拌桩,在施工结构验桩时桩出现质量不合格,此时怎么补救水泥搅拌桩布置在条形基础下,有1排的,2排的,3排的,矩阵型间距1m,梅花形间距1.2m大侠们给个解决方案吧,急救
水泥搅拌桩,在施工结构验桩时桩出现质量不合格,此时怎么补救
水泥搅拌桩布置在条形基础下,有1排的,2排的,3排的,
矩阵型间距1m,梅花形间距1.2m
大侠们给个解决方案吧,急救
2楼
水泥搅拌桩不是桩,按你所述,应该是地基加固处理。加固后地基应该做承载力试验,是试验不合格吧?
处理方法:
1、重做,重新试验;
2、设计修改,加大基础底面积;
3、设计修改,补加固桩。
提醒一下:地基承载力试验最直接,千万不要相信钻芯取样检测水泥土体。
回复
3楼
版主说的不错,水泥搅拌桩是地基加固的一种方式,主要用于软土地基加固,是一种复合地基,如地基承载能力差的不多,也可采取增加褥垫层的方式提高承载能力。
回复
4楼
向同行学习
回复
5楼
回复
6楼
具体是什么质量问题,钻芯达不到设计强度经常会有的,有没有做荷载板试验?
回复
7楼
水泥搅拌桩出现的具体问题是什么?楼主说明白点,这个得看情况定施工补救方案。
回复
8楼
最好的办法就是补桩,补完在做地基承载力试验,
回复
9楼
对,钻芯取样检测的水泥土体强度与现实往往相差很远。采用地基承载力试验后,如果确实不满足强度要求,可以采用补桩加固!
回复
10楼
不合格,最直接的就是做现场载荷试验,看看复合地基承载力能不能达到。如果不行,那就只有补桩,还要相应修改基础,比较麻烦的了,施工单位造成的损失,应该追偿设计修改费用。基础处理最头疼
回复
11楼
在工期允许的情况下,多选择几个桩进行现场的桩承载了实验。实验室里面的实验室和现实中的是有差别的。而且实验室的实验只能是试块,而桩大家都是知道的,又不是什么材料分布很均匀的东西,说不定这次你是刚刚好取样取到了最薄弱的地方。
如果工期不允许的话,那就直接请设计人员开始着手补救方法吧
回复