目前我们有个高档住宅项目,本来是想做恒温恒湿的+新风系统的,但是考虑到户式中央空调无法单独完成恒温恒湿的处理过程,如果做必须单独上一套恒湿的系统,这个对成本要求高,所以放弃,改用在新风系统里面加装加湿器,因为空调是有除湿功能的。所以等于变向的完成恒温恒湿的过程...目前有主流品牌机子可以加加湿模块的?还有,在新风系统的可行性报告中,有哪些技术问题应该特别注意?请求前辈们多多指导啊~~~
目前我们有个高档住宅项目,本来是想做恒温恒湿的+新风系统的,但是考虑到户式中央空调无法单独完成恒温恒湿的处理过程,如果做必须单独上一套恒湿的系统,这个对成本要求高,所以放弃,改用在新风系统里面加装加湿器,因为空调是有除湿功能的。所以等于变向的完成恒温恒湿的过程...目前有主流品牌机子可以加加湿模块的?还有,在新风系统的可行性报告中,有哪些技术问题应该特别注意?请求前辈们多多指导啊~~~
12楼
你说的这个问题基本是弄清楚了......高档住宅精装修。但是现在户式中央新风以前没做过没什么经验,对这个系统的可行性方案也没什么底,我现在自己也提出了一些建议和问题。
1新风机组对吊顶的要求,厨房做整体吊顶,得做多少,而且吊顶下面需要做检修孔,检修孔做多大?
2回风口的布置,除了卫生间的回风是单独处理的,只有厨房的回风接入中央风机的,按原则1,新风由污浊处排出是正确的,但由于住宅的隔断多,只在厨房回风,会造成压差的缺失,造成新风送风口的房间压差不够,远端风管的静压又小,造成送风效果不佳,是否可以做支管在房间密度较大的中心区域做排风口?
3核芯的清洗和更换,厨房间肯定是有油烟的怎么处理油烟这块,核芯内部是平板间隔纸和湿度透过性高地粘着剂,也就是说湿度也会通过平板间隔纸,是否会对其造成影响。且核芯过滤时换热的时候会不会产生冷凝水,怎么解决?
4机组是可以控制噪音的,但是送回风管是否有防噪措施,尤其是弯头和三通处,气流扰动大,怎么解决。卧室的噪音大概是多大?
5风机的关断和智能控制,能否完成每个房间的单独开闭控制,否则会造成较大的浪费?
求高手指点啊!学习中~谢谢啦
回复
13楼
做恒温恒湿空调可以采用机房用的那种精密空调啊,即可除湿,又可加湿,还有再热系统。
回复
14楼
我不懂,看来需要恶补知识了
回复
15楼
好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱
回复
16楼
求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸
回复
17楼
我现在做的就是你说的东西,原设计也是以恒温恒湿系统,本来是用地源热泵,末端采用毛细管辐射+地埋新风(溴化锂溶液除湿),后来取消掉,做成VRV+新风,但是新风机要配加湿模块,要么湿膜加湿,要么电极加湿,湿膜加湿器每1-2年更换一次湿膜,电极加湿器每1-2年更换或清理电极,这两个都不怎么样,建议还是取消掉加湿,直接用VRV+全热交换器吧,简单点,或者光做个VRV算了。如果真要做恒温恒湿还是建议使用毛细管+地埋新风
回复
18楼
住宅有必要搞成这样么?现在的开发商很多也真能忽悠。总是抓住一个卖点。有人真正从节能角度出发吗??
回复
19楼
这个你要先计算它加湿量,然后给参数给设备厂家就行了,加湿量大就用高压微雾加湿,加湿量小就用电极加湿
回复
20楼
做住宅啊,大哥!!!那种高精度的厂房用的,得专门设置机房的,一个机组大,二个我要一户来一个这房子得上20w一套啦......
回复
21楼
错了,是20w一平啦...
回复