关于全热回收新风系统和加湿模块的问题,前辈多多指导啊...
daxiong185
daxiong185 Lv.3
2011年07月28日 09:08:04
来自于中央空调
只看楼主

目前我们有个高档住宅项目,本来是想做恒温恒湿的+新风系统的,但是考虑到户式中央空调无法单独完成恒温恒湿的处理过程,如果做必须单独上一套恒湿的系统,这个对成本要求高,所以放弃,改用在新风系统里面加装加湿器,因为空调是有除湿功能的。所以等于变向的完成恒温恒湿的过程...目前有主流品牌机子可以加加湿模块的?还有,在新风系统的可行性报告中,有哪些技术问题应该特别注意?请求前辈们多多指导啊~~~

目前我们有个高档住宅项目,本来是想做恒温恒湿的+新风系统的,但是考虑到户式中央空调无法单独完成恒温恒湿的处理过程,如果做必须单独上一套恒湿的系统,这个对成本要求高,所以放弃,改用在新风系统里面加装加湿器,因为空调是有除湿功能的。所以等于变向的完成恒温恒湿的过程...目前有主流品牌机子可以加加湿模块的?还有,在新风系统的可行性报告中,有哪些技术问题应该特别注意?请求前辈们多多指导啊~~~

QQ截图20110728090648.jpg

QQ截图20110728090648.jpg

免费打赏
daxiong185
2011年07月29日 14:26:15
12楼
你说的这个问题基本是弄清楚了......高档住宅精装修。但是现在户式中央新风以前没做过没什么经验,对这个系统的可行性方案也没什么底,我现在自己也提出了一些建议和问题。

1新风机组对吊顶的要求,厨房做整体吊顶,得做多少,而且吊顶下面需要做检修孔,检修孔做多大?
2回风口的布置,除了卫生间的回风是单独处理的,只有厨房的回风接入中央风机的,按原则1,新风由污浊处排出是正确的,但由于住宅的隔断多,只在厨房回风,会造成压差的缺失,造成新风送风口的房间压差不够,远端风管的静压又小,造成送风效果不佳,是否可以做支管在房间密度较大的中心区域做排风口?
3核芯的清洗和更换,厨房间肯定是有油烟的怎么处理油烟这块,核芯内部是平板间隔纸和湿度透过性高地粘着剂,也就是说湿度也会通过平板间隔纸,是否会对其造成影响。且核芯过滤时换热的时候会不会产生冷凝水,怎么解决?
4机组是可以控制噪音的,但是送回风管是否有防噪措施,尤其是弯头和三通处,气流扰动大,怎么解决。卧室的噪音大概是多大?
5风机的关断和智能控制,能否完成每个房间的单独开闭控制,否则会造成较大的浪费?

求高手指点啊!学习中~谢谢啦
回复
techie_co
2011年07月29日 15:04:13
13楼
做恒温恒湿空调可以采用机房用的那种精密空调啊,即可除湿,又可加湿,还有再热系统。
回复
danlucky
2011年07月29日 16:28:31
14楼
我不懂,看来需要恶补知识了
回复
xjfhy11
2011年07月29日 16:42:36
15楼
好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱 好的 你留邮箱
回复
xjfhy11
2011年07月29日 17:18:51
16楼
求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸 求详细图纸
回复
senirity
2011年07月29日 17:41:46
17楼
我现在做的就是你说的东西,原设计也是以恒温恒湿系统,本来是用地源热泵,末端采用毛细管辐射+地埋新风(溴化锂溶液除湿),后来取消掉,做成VRV+新风,但是新风机要配加湿模块,要么湿膜加湿,要么电极加湿,湿膜加湿器每1-2年更换一次湿膜,电极加湿器每1-2年更换或清理电极,这两个都不怎么样,建议还是取消掉加湿,直接用VRV+全热交换器吧,简单点,或者光做个VRV算了。如果真要做恒温恒湿还是建议使用毛细管+地埋新风
回复
yangwei0420030141
2011年07月30日 08:21:02
18楼
住宅有必要搞成这样么?现在的开发商很多也真能忽悠。总是抓住一个卖点。有人真正从节能角度出发吗??
回复
yanfuguo.ok
2011年07月30日 11:03:39
19楼
这个你要先计算它加湿量,然后给参数给设备厂家就行了,加湿量大就用高压微雾加湿,加湿量小就用电极加湿
回复
daxiong185
2011年07月30日 17:47:05
20楼
做住宅啊,大哥!!!那种高精度的厂房用的,得专门设置机房的,一个机组大,二个我要一户来一个这房子得上20w一套啦......
回复
daxiong185
2011年07月30日 17:47:40
21楼
错了,是20w一平啦...