我在做06年注电专业基础真题时碰到难题,解不出来,现发上来,向咱们这里的高人求教。06年52题见附件。06年56题: 选择10kV馈线上的电流互感器是,电流互感器的接线方式为不完全星形接线,若电流互感器与测量仪表相距40m,其连接线长度计算Ljs应为()A 40M B 69.3M C 80M D 23.1M答案为 B但是我不知道解题过程,望高人指教。谢谢!

我在做06年注电专业基础真题时碰到难题,解不出来,现发上来,向咱们这里的高人求教。

06年52题见附件。

06年56题:

选择10kV馈线上的电流互感器是,电流互感器的接线方式为不完全星形接线,若电流互感器与测量仪表相距40m,其连接线长度计算Ljs应为()
A 40M B 69.3M C 80M D 23.1M
答案为 B
但是我不知道解题过程,望高人指教。谢谢!
186bcbf261495f0055b5.pdf
53.4 KB
立即下载
免费打赏
pengqingti
2012年08月10日 08:03:26
12楼



短路点的故障电流为Ia1+Ia2+Ia0,单相短路时,Ia=Ia1+Ia2+Ia0=If,又因为Ia1=Ia2=Ia0,既Ia=If=3Ia1,又因为Ifa(1)=Ifa(2)=Ifa(0)=1.1/j(0.1+0.1+0.1)=3.67
则,If=3.67*30/(1.732*121)=0.52×3KA=1.574KA。楼上的为什么不乘以3。短路点的故障电流等于3倍的正序电流啊,怎么能不乘呢,难道这题是错的。谢谢。
回复
yuejihua7758068
2012年09月11日 15:16:51
13楼
学习了!谢谢大家!
回复
yuejihua7758068
2012年09月11日 15:39:08
14楼
这里,我觉得两个发电机产生的电流应该相加,不是并联的关系,发电机1的电抗和变压器1 的电抗与发电机2与变压器2的电抗之间不是并联电抗的关系。不够也不对,算不出结果,呵呵
回复
shaohuiping
2013年08月06日 17:26:05
15楼
56题 Ljs√3乘L 是公式.对于单相接线系数是2,对星形接线系数是1,对不完全对称星形接线系数是根号3
回复
wnn7575
2013年08月10日 19:26:36
16楼
正确解法:
选SB=30MVA
正序X1=(0.1+0.1)//(0.1+0.1)=0.1
负序X2=(0.1+0.1)//(0.1+0.1)=0.1
零序X0=0.1
Ia(1)=Ia(2)=Ia(0)=1.1/j(0.1+0.1+0.1)=11/3
If*=3xIa(1)=11
If=11*30/(1.732*121)=1.5741KA
回复
zhuowen408
2013年08月10日 19:44:12
17楼
和楼主一起等待