地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);2 用气设备应有熄火保护装置;3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
地上单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
10.5.3 商业用气设备设置在地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
1 燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;紧急自动切断阀停电时必须处于关闭状态(常开型);
2 用气设备应有熄火保护装置;
3 用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;
4 宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
5 应设置独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h;事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h;
2)当燃烧所需的空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量;
3)应满足排除房间热力设备散失的多余热量所需的空气量。
规范上写的都是地下的,那么地上的单独的燃气锅炉间还需要做事故排风吗?
2楼
<采暖通风与空气调节设计规范>
P41 5.4.1
技术措施 P60 4.4.4 第一条 锅炉间、直燃机房、水泵房、油泵间等有散发热量的发件,宜采用自然通风或机械排风与自然排风相结合的通风方式;当设置在睇下或其他原因无法满足要求时,应设置机械通风。
P61 3 1) 当设置在首层时,----;事故通风量>=12次/h
[
本帖最后由 nicolson_z 于 2011-7-28 14:29 编辑 ]
采暖通风与空气调节设计规范>
回复
3楼
仔细看条文,还针对地上密闭房间,如果地上房间不满足自然通风的需求,还是需要设置事故排风的。
回复
4楼
是的,看建筑的条件。
回复
5楼
是的,若设在地上密闭房间还是需要做的. 对地上密闭房间的定义,可看看建规的条文解释.
回复
6楼
技术措施中的 P61页“当设置在首层时,……事故通风量应大于或等于12次/H换气”这一点写的不够严谨,因为在《锅炉设计规范》GB 50041-2008中的15.3.7设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:1
锅炉房设置在首层时,……事故换气次数每小时不应少于12次“。这点是针对锅炉房设置在其他建筑内时的情况。而现在楼主的问题是地上单独的锅炉间,根据《锅炉设计规范》GB 50041-2008中的15.3.2 ”锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。“
以上是个人见解!!
回复
7楼
呵呵,都要设计,你做设计没错,有的甲方很好糊弄的!
回复
8楼
是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思 是啊 很有意思
回复
9楼
不太清楚 不过应该没问题吧 不太清楚 不过应该没问题吧 不太清楚 不过应该没问题吧 不太清楚 不过应该没问题吧 不太清楚 不过应该没问题吧
回复
10楼
需要设置排风系统。
回复
11楼
看了帖子才知道我们公司的锅炉房在地下室,好象都没做这个,汗!
回复