超过8米空间的喷淋问题
hydrant
hydrant Lv.2
2003年05月03日 15:50:07
只看楼主

现有一木器车间,5000平米。超过八米净高。用雨淋投资太高,想用大水滴喷头,可是好象听说现在不推荐使用。不知道是否属实?请各位大侠不吝赐教。

现有一木器车间,5000平米。超过八米净高。
用雨淋投资太高,想用大水滴喷头,可是好象听说现在不推荐使用。不知道是否属实?请各位大侠不吝赐教。
免费打赏
zhanghui9828
2003年05月04日 17:24:35
2楼
雨淋一般仅用于小空间的建筑,而大空间的可采用快速早期抑制喷头(ESPR),可以解决问题。