主变压器出线侧电流比较大,每一相需要用9根300平方毫米的电缆并联运行,变压器出线侧是一块环氧布板,上面的开孔是用户自己开的。查资料显示此种情况严禁使用有磁性金属护套的电缆,杜绝磁滞损耗引起故障发生。而我选用的是镀锡铜丝编织铠装电缆,在进入变压器的端头处选择的是不锈钢的戈兰。请问这样选择电缆和戈兰是否存在问题。另外这27根电缆在电缆槽种的排布顺序怎么才最合理?
电流产生的磁场,多根单芯电缆敷设更要重视,互感作用会引起电缆载流不匀。
好象应该ABC三相在一起品字形放置,不要把同相电缆并排放,交叉分开。
另一个是散热问题,各电缆不能碰在一起,留出空气对流的通道。
回复
3楼
镀锡铜丝编织铠装电缆,和不锈钢的戈兰(填料函)是否会受涡流影响?这种情况应该使用什么样的 Cable Gland ?
回复
4楼
钢好像是不导磁的吧?楼主你怕的啥?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/sweat.gif)
回复
5楼
顶一个 等待回答
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
6楼
应该ABC三相在一起品字形放置,不要把同相电缆并排放,交叉分开。象长距离架空供电线路交叉换相排列,
是否有一段只埋,要为什么选钢铠22形电缆。另一个是散热问题,各电缆不能碰在一起,留出空气对流的通道。
无醉清风:请问一下4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?
回复
7楼
每相9根300的电缆?3相共有27根喔。这种做法有点笨。干嘛不用管母线或槽母线?
变压器出线鼻子跟象鼻子一样大吧?
回复
8楼
有道理!
回复
9楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
之前在学校听老师讲解过,主要是电流产生的磁场力影响安全运行!
回复
10楼
这是个好问题,但后来没有继续讨论了?
回复