求解惑:关于配电室联络电源电缆选型问题
fefe34
fefe34 Lv.3
2011年07月28日 17:33:03
只看楼主

两个配电室的低压联络电源电缆一般是选3芯?4芯?还是5芯?有什么要求没有?

两个配电室的低压联络电源电缆一般是选3芯?4芯?还是5芯?有什么要求没有?
免费打赏
boeing_s
2011年08月02日 09:05:37
32楼
看大家讨论那么热烈,我都不太好意思问了。。。。低压联络电缆是指啥。。。。
回复
jsgjs
2011年08月02日 13:19:41
33楼
TN-S系统一定要5芯。如果用4芯,A变电所供电给B变电所的负荷时,PE线与电源中性点之间就断开了。
回复
zhangye_999
2011年08月02日 14:27:04
34楼
距离近可以用4芯的,接地用扁钢连接起来。远的最好用5芯的
回复
wangyp365
2011年08月02日 14:42:37
35楼
那要看是什么系统,还有是否是在一个接地环上,如果在一个接地环上,一般3芯就够用。
回复
cdf1982
2011年08月02日 15:24:31
36楼
我们单位都是用的5芯,可能与我们的系统有关系,都是TN-C-S的。
回复
cyz9174
2011年08月02日 16:07:30
37楼
这个问题很难回答上,不知道采用什么系统电力!
回复
xukaianna
2011年08月02日 16:53:03
38楼
我感觉应该用5芯的电缆。
回复
woheni2010
2011年08月02日 20:14:36
39楼
个人用四芯就够 如果配电室接地是一起的话!!
回复
xiaoan5255
2011年08月02日 21:39:41
40楼
选用TN-c-s型式规范,用5芯电缆。
回复
lcccm123
2011年08月03日 00:41:45
41楼
按照实际系统进行选择,