关于喷淋的问题,请各位大侠指点
chuanjianglove
2006年06月03日 19:45:16
只看楼主

一个生活小区,泵房设置在水池边,然后要在距离泵房300米的地方设置一个喷淋系统(具体参数不是很清楚)在这段距离选用的是160的塑料管道,我想请教一下各位大侠:塑料管道所需要的压力是多大啊?请各位大侠根据自己的经验给个大概数字就行了. 谢谢!

一个生活小区,泵房设置在水池边,然后要在距离泵房300米的地方设置一个喷淋系统(具体参数不是很清楚)在这段距离选用的是160的塑料管道,我想请教一下各位大侠:塑料管道所需要的压力是多大啊?请各位大侠根据自己的经验给个大概数字就行了. 谢谢!
免费打赏
lnw0219
2006年06月03日 20:25:45
2楼
我是北京,只要设置喷洒,我们院无非就是中危险1级和2级,水量是20.8和27.8(一般按30).
对于水泵吸水管,我们一般选用热镀锌1.2MPA
回复
leet
2006年06月04日 13:17:26
3楼
系统压力=最不利点喷头与水泵几何高差+0.4MPa
经验公式,可以用来估算。
回复
leet
2006年06月04日 13:19:19
4楼
嗯,距离比较远,应该还要考虑沿途损失。
回复
aisini123
2006年06月04日 14:42:38
5楼
根据喷规8.0.2条,“配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。”
采用塑料管道不行的吧?这可是强规噢!!
回复
hujl2001
2006年06月04日 14:56:10
6楼
管道压力按照1。2是可以的,不过管材需要是一定不能违反规范的,楼主要小心的。
回复
leet
2006年06月04日 16:21:51
7楼

规范只是强调“当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器”,并未禁止采用塑料管道。我认为只要报警阀前管道是埋地的,原则上应该可以采用塑料管材。
回复

相关推荐