向大家请教一个问题,困惑好久了板什么情况下需要双层双向配筋了,为什么要这样了?双层双向配筋的板里面哪是分布钢筋,哪是受力钢筋?
向大家请教一个问题,困惑好久了
板什么情况下需要双层双向配筋了,为什么要这样了?双层双向配筋的板里面哪是分布钢筋,哪是受力钢筋?
2楼
板受力比较复杂、对传递楼层水平剪力起关键作用的地方 都是受力钢筋
回复
3楼
在我所见过的和做过的设计里,板双层双向配筋的情况主要有筏板基础、地下室顶板、还有屋面板。筏板基础和地下室顶板双层双向配筋主要是因为荷载大,受力复杂,容易受力不均匀,所以双层双向配筋;屋面板双层双向配筋是因为屋面板受温度应力的影响很大,需要配温度钢筋,这样的话在施工上就造成了麻烦,所以一般屋面板就双层双向配筋了。本人是结构新手,以上是个人理解,如有错误,还望高手批评指正。
回复
4楼
我见过的双向双层板 一般在卫生间设置 说是按建筑施工的构造要求 必须设置的 ~
回复
5楼
说的太好了!!!
回复
6楼
屋面板由于其上做有保温层、隔热层,是否仍有必要做双层双层配筋,对于100厚、120的板做分离式配筋是否可行,求高人解答
回复
8楼
一般屋面板都是双层双向配筋,除了上面各位所说的,还考虑防水效果。
回复
9楼
还有转换板和异形板等受力复杂的现浇楼板吧。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
10楼
很多 荷载比较大的也要吧。还有 ,如 转角窗处板 ,电梯检修的那个板 结构凹进太多,一般这样薄弱的地方都要加板厚 ,加配筋,多双层双向,还有一些规范要求要加强的部位。
回复
11楼
双层双向配筋的板里面米有分布筋都是受力筋相互为分布筋 共同组成构架
回复