中性线电流太大怎么办?
djmsc710929
2011年07月29日 13:58:47
只看楼主

请教:我用衡孚开关电源。型号是HF 400W-S-6.5,中性线电流很大,实测数据如下: N A B C 352 127 146 126 75 29 27 21 48 20 17.7 13.5 (单位 A) 像这种情况如何使N电流降低?这个电流又是如何产生的?

请教:我用衡孚开关电源。型号是HF 400W-S-6.5,中性线电流很大,实测数据如下:
N A B C
352 127 146 126
75 29 27 21
48 20 17.7 13.5
(单位 A)
像这种情况如何使N电流降低?这个电流又是如何产生的?
免费打赏
q_l407
2011年07月30日 11:07:08
2楼
多半是三相电流不对称引起的。可能某相的非线性负载比较大吧。
回复
lsyc93
2011年07月31日 17:55:09
3楼
这种情况是负载产生谐波电流过大造成的,可加谐波滤波器或更换合格负载产品.
回复
asmdl
2011年08月01日 00:19:11
4楼
从数据来看,三相全叠加起来了,谐波分量可不少啊
回复
xlhwzq
2011年08月01日 21:19:26
5楼
三相电流不对称引,调整负载
回复
jiangbo88
2011年08月05日 11:07:39
6楼
应该是高次谐波电流,与三相平衡无关。
回复
zhaoguodongq
2011年08月06日 18:13:49
7楼
向这种情况电缆会发烫啊,要看复合侧调整电流平衡,负责会出事故。快解决问题。。。。。。。。。。。。。。。
回复
逍遥翁
2011年08月06日 20:16:54
8楼
怎么会这样呢?如果是三相负载不平衡零线电流也不会叠加啊。本人基础太差理解不了,请高手指点。
回复
qbw4607
2011年08月06日 23:19:24
9楼
2楼和6楼正确!!
开关电源的波形不好,含有大量3次谐波,此谐波会从零线通过。
建议解决办法:尽量使用对称三相负荷,不使用零线。
回复
winsky38
2013年01月25日 10:28:08
10楼
因为楼主三相基本平衡,很明显是主要是三次谐波电流造成的。这个是三次谐波电流由你的开关电源引起。三次谐波电流主要来自于单相整流电路。如附件是一个典型的单相整流电路,电路中的电容是平滑电容,大部分整流电路中都包含这个电容,否则直流电压的纹波很大。这个电容是导致三次谐波电流的主要原因。熟悉电路的人都知道,平滑电容的电压被充电到交流电的峰值后,就维持在交流电峰值附近。当交流电的电压低于电容上的电压时,电网上没有电流流入负载。这时,负载的电流由电容供给,随着输出电流,电容的电压开始降低,在某个时刻,交流电的电压会高于电容上的电压,这时,电网上才会有电流流入电容(给电容充电,使电容上的电压升高)和负载中。因此,电网仅在接近电压峰值的时刻向负载输入电流,电流的形状为脉冲状。通过付立叶分析可知,这种脉冲状的波形包含丰富的三次谐波成分。

而三相的三次谐波电流叠加在零线上导致了零线电流很大。你可以把零线电缆加大,也可避免电缆火灾隐患,但是零线电流还是很大,治标不治本。我这边有专用零线谐波电流处理器,可以降低零线电流80-90%,效果很好。如果需要了解决这方面的技术或者解决这方面问题,请电:18934307141张工。希望能帮到你。

[ 本帖最后由 winsky38 于 2013-1-25 10:31 编辑 ]
回复
tiandihuijin
2013年01月29日 20:56:39
11楼
谐波是罪魁祸首
回复