设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?
设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?
22楼
当然听总工的了,小心你鞋紧
回复
23楼
当然听总工的了,小心你鞋紧
回复
24楼
10.7.14 中控室,主泵房和高、低压配电室内的电缆,应敷设在电缆支(吊)架上或电缆沟内托架上。电缆沟应设强度高、质量轻、便于移动的防火盖板。
10.7.15 电缆沟内应设置防火、排水设施,排水坡度不宜小于2%。电缆管进、出口应采取防止水进入管内的措施。
介于电缆沟设计要求那么高,我个人认为如果有空间的话还是设计成电缆桥架的比较省钱,对结构和建筑的也比较方便啊!
回复
25楼
总工也不都是白给的,他们水平高低且不论,至少在这行上也年头也不少吧,至少以前也遇到过这类问题吧,所以我认为这个总工提出的问题应该考虑,只有好处没有坏处。电缆也没有绝对可靠的,还是稳妥点好。
回复
26楼
这种情况没有绝对的对与错,但是还是要听领导的。
回复
27楼
貌似1根电缆。还是不要搞沟了。6根、8根再说沟吧
回复
29楼
11楼说得在理,我见过电厂到循环水的电缆出故障的,电缆沟长时间积水,有排水泵,但需要运行人员人工起,有次雨天,夜班,电缆在地下爆炸了,全厂停机停电。寻找故障点很简单,在地面上鼓包的地方挖开就找到断开的电缆了。后来给电缆做了中间接头才修好。
这件事儿,不能说总工说得没一点儿道理。我看你还是改了吧,毕竟如果不改,不光得罪领导,如果电缆出故障责任得你一个人顶着。何必呢?
回复
30楼
在不违反原则的前提下,建议听领导的。
回复
31楼
工作最重要的还是沟通啊,非要把领导提的意见看做强压,可能也不太合适吧
虽说我们平时很多直埋电缆,实际上也就是泡在水里的,也有用几十年没出问题的。但毕竟普通的YJV和防水电缆,还是有规格区别的。
个人觉得你们总工说的也不是完全没道理的事情。