设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?
设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?
32楼
不是原则问题,就听领导的,肯定没错。。。。。
回复
33楼
最好走桥架,因为现在水泵房的泵一般选用立式的,泵的顶端至地面一般为2米左右,如果采用桥架从顶部敷设,相对比较经济合理。
回复
34楼
最好走桥架,因为现在水泵房的泵一般选用立式的,泵的顶端至地面一般为2米左右,如果采用桥架从顶部敷设,相对比较经济合理。
回复
35楼
中国特色:领导永远是对的!
还是听总工的吧,而且他的说法也有道理!
回复
36楼
感觉电缆还是走架桥的好,泵房积水很严重的,存在一定的安全隐患
回复
37楼
改吧,走电缆沟进水太危险了,走桥架方便多了。
回复
38楼
我这边的项目走的也是桥架
回复
39楼
同意11楼的话,成也个性,败也个性
回复
40楼
水泵房内电缆走桥架是比走电缆沟要好一些,你们老总说的有道理啊~~
回复
41楼
回复