【困惑】总工强压,该坚持自己做法?还是听从总工要求?
jeff0yang
jeff0yang Lv.2
2011年07月29日 16:45:49
只看楼主

设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?

设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?
免费打赏
hero_2008
2011年08月01日 14:25:38
42楼
不是原则性问题就听总工的吧!毕竟走桥架对电缆的运行还是要安全很多的。
回复
dream1985
2011年08月01日 14:39:58
43楼
都可以的呀 不过走桥架好点吧
回复
逍遥翁
2011年08月01日 14:49:05
44楼
朋友工作之中要相互沟通,非要把领导提的意见看做强压,可能你工作得不是很开心,这样不太合适,我比较认同32楼的看法,虽说我们平时很多直埋电缆,实际上也就是泡在水里的,也有用几十年没出问题的。但毕竟普通的YJV和防水电缆,还是有规格区别的。
回复
shancha9026
2011年08月01日 14:54:31
45楼
我觉得水泵房的电缆还是走桥架好点吧。
回复
sdnylxl
2011年08月01日 14:55:42
46楼
走桥架,我到过的工地都走桥架,水泵房的电缆沟确实容易进水,而且排水做的好不好都很难说,现在的电缆的质量也不能保证,走桥架最最安全的选择,我有一个工地就是电缆沟进水了,电缆都泡在水里,很不好,而且土建做的不合格会有直接的影响。
回复
kf1971
2011年08月01日 15:07:04
47楼
水泵房电缆还是走桥架为好,就是走电缆沟也没有错。不过领导说了你还得想想哦!
回复
zsc0803
2011年08月01日 15:24:55
48楼
领导在,什么事都要按领导的意思
回复
ghb2008
2011年08月01日 15:33:57
49楼
主要是为了考虑防水。。桥架还是好些.而且也不用动地面。
回复
youranbinglan
2011年08月01日 15:40:27
50楼

回复
xiaoliudiangong
2011年08月01日 15:46:13
51楼
走电缆桥架更长远一点吧。
回复

相关推荐

APP内打开