设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?
设计了一个给水泵房,今天总工跑来说,水泵房内的电缆(YJV-3X185+1X95)为什么要走电缆沟,电缆沟积水了有安全隐患,要求走桥架穿管,郁闷了!到底我应该坚持自己的做法?还是听从总工要求?
82楼
我做的取水泵房一般走的是桥架
回复
83楼
原帖由
wsk9208 于 2011-8-1 10:07 发表
“水泵房电缆最好还是走桥架,在水泵房内的电缆沟积水的概率较高,电缆长期泡在水里还是会出问题的。”
同意,电缆不一定都防水,防水电缆是一类专门电缆,这要看具体型号或产品说明书。
回复
84楼
楼主去水泵房看一下就知道了,桥架是首选
回复
85楼
我认为不是老总“压”你,只是设计观念角度的不同。你摆正心态比较权衡方案优缺点,提高自己。我赞同走桥架穿管。
回复
86楼
回复
87楼
能走桥架尽量走桥架,走桥架维护更方便,另电缆虽不怕水,但一般请购的也不是防水电缆。
回复
88楼
你应该结合实际情况分析一下,看看到底是哪种作法优点多。比较的项目是很多的,比如:造价、工期、施工难度、维护情况等,作一个比较后你就知道该怎么做了。
回复
89楼
水泵房电缆最好还是走桥架,在水泵房内的电缆沟积水的概率较高,电缆长期泡在水里还是会出问题的
回复
90楼
有道理还是要听从,再说人家还是总工。以后有问题能给你担着,你有问题就担不起了。

回复
91楼
我从来都走桥架1
回复