谁能解释下花架柱子的钢筋为啥这大?
zxfw_08
zxfw_08 Lv.7
2011年07月29日 17:06:21
来自于PKPM
只看楼主

哪位高手以前遇到过这样的问题,PKPM输出的柱子从底到屋面的花架均为8C16,不论受力大小,截面大小。是我的参数设置问题,还是我的水平问题,还是PKPM版本问题?真不解?请大家看下图,一个是顶层花架的柱子配筋,一个是放大后的两个柱子配筋。望高手不吝赐教!!!!!在下等着!刚试试了只组一层花架层,结构出来的还是一样,真搞不懂是那出了毛病!!!!有没有还用着PKPM2005版的,有个说说05版是啥情况吗?

哪位高手以前遇到过这样的问题,PKPM输出的柱子从底到屋面的花架均为8C16,不论受力大小,截面大小。

是我的参数设置问题,还是我的水平问题,还是PKPM版本问题?
真不解?
请大家看下图,一个是顶层花架的柱子配筋,一个是放大后的两个柱子配筋。


望高手不吝赐教!!!!!

在下等着!


刚试试了只组一层花架层,结构出来的还是一样,真搞不懂是那出了毛病!!!!

有没有还用着PKPM2005版的,有个说说05版是啥情况吗?


根据混凝土设计规范GB50010-2002第11.4.12规定,柱全部纵向受力钢筋的最小配筋百分比为0.6%

框架的截面为350*350,按照构造配筋面积应为350*350*0.006=735,选4B16为804,完全符合,为体现强柱弱梁,可以再加2B12就可以了,也没必要弄个8C16,真怪。

花架柱的截面为240*240,按照构造配筋面积应为240*240*0.006=345.6,选4B12为452,就是再安全,4B14完全可以了,咋会弄个8B16?真是不解???

如果说是按受力计算配的,一个花架,需要这多????

[ 本帖最后由 zxfw_08 于 2011-7-30 10:19 编辑 ]

QQ截图未命名.png


放大.png


00.png


计算.png


实际.png

免费打赏
huanglong3630
2011年08月01日 18:18:44
22楼
分塔计算试一试
回复
chuaima
2011年08月01日 20:11:09
23楼
我建议
1、PK计算出的结构配筋,制动出图的那个我感觉都是乱来的。
2、自己手算一下,和实际结果比较,看下相差怎么样。互相比较一下就心里有底了。
回复
土木小精灵1
2011年08月01日 20:33:24
24楼
6度区才三层 柱截面也够 配筋这样不是啥问题啊 箍筋无肢间距不大于300,四根钢筋虽然箍筋满足 纵筋就不合适了 柱子的我还没让其纵筋间距超过200
回复
下自成蹊
2011年08月01日 21:45:12
25楼
应该用PKPM2010版的重新演算下吧!毕竟05版的软件已经不能适应新规范的要求了!
回复
sophia1061
2011年08月01日 21:46:55
26楼
是否把柱钢筋库内最小柱筋直径设成了16??
回复
l-f-y12193011
2011年08月01日 23:08:41
27楼
你点了双偏压了吧,双偏压柱子配置钢筋就大啊,PKPM出的图很多配钢筋都很大的,自己配吧
回复
ysj3670
2011年08月02日 05:45:54
28楼
铰接应该好点。实际做的时候也不是纯粹的固结
回复
王维
2011年08月02日 07:32:39
29楼
我在做的也是,从下在上5层一直是8条16,按理说这么简单的计算,PKPM应该不会算错。
回复
无名小草
2011年08月02日 08:38:23
30楼
学习一下。。问题是很大的。。
回复
lovexiaobai
2011年08月02日 08:49:55
31楼
刚换了10版PKPM,同一个模型计算结果,边柱比08版计算结果打出好多。。。
回复