谁能解释下花架柱子的钢筋为啥这大?
zxfw_08
zxfw_08 Lv.7
2011年07月29日 17:06:21
来自于PKPM
只看楼主

哪位高手以前遇到过这样的问题,PKPM输出的柱子从底到屋面的花架均为8C16,不论受力大小,截面大小。是我的参数设置问题,还是我的水平问题,还是PKPM版本问题?真不解?请大家看下图,一个是顶层花架的柱子配筋,一个是放大后的两个柱子配筋。望高手不吝赐教!!!!!在下等着!刚试试了只组一层花架层,结构出来的还是一样,真搞不懂是那出了毛病!!!!有没有还用着PKPM2005版的,有个说说05版是啥情况吗?

哪位高手以前遇到过这样的问题,PKPM输出的柱子从底到屋面的花架均为8C16,不论受力大小,截面大小。

是我的参数设置问题,还是我的水平问题,还是PKPM版本问题?
真不解?
请大家看下图,一个是顶层花架的柱子配筋,一个是放大后的两个柱子配筋。


望高手不吝赐教!!!!!

在下等着!


刚试试了只组一层花架层,结构出来的还是一样,真搞不懂是那出了毛病!!!!

有没有还用着PKPM2005版的,有个说说05版是啥情况吗?


根据混凝土设计规范GB50010-2002第11.4.12规定,柱全部纵向受力钢筋的最小配筋百分比为0.6%

框架的截面为350*350,按照构造配筋面积应为350*350*0.006=735,选4B16为804,完全符合,为体现强柱弱梁,可以再加2B12就可以了,也没必要弄个8C16,真怪。

花架柱的截面为240*240,按照构造配筋面积应为240*240*0.006=345.6,选4B12为452,就是再安全,4B14完全可以了,咋会弄个8B16?真是不解???

如果说是按受力计算配的,一个花架,需要这多????

[ 本帖最后由 zxfw_08 于 2011-7-30 10:19 编辑 ]

QQ截图未命名.png


放大.png


00.png


计算.png


实际.png

免费打赏
gaotianhang126
2011年08月02日 08:54:23
32楼
新手 来学习的
回复
吖俊
2011年08月02日 09:22:26
33楼
pk这种东西本来就是出来的东西要调整的
回复
yiyingw
2011年08月02日 09:25:05
34楼

是的。。。只需要按照计算书配就行了 不要用pkpm的后处理。。
回复
jetleebarcelona
2011年08月02日 11:52:03
35楼
软件解释,很难的吧
回复
xy0429
2011年08月02日 13:35:39
36楼
花架应该作为单独的非受力构件来处理。
你把它作为一个框架受力整体,肯定不太妥当。程序就自动认为这是个不规则的结构形式,突出屋面的塔形构件,当作鞭梢效应来处理了。
回复
faystreet
2011年08月02日 14:25:41
37楼
受教了。原来用pkpm计算,但是配筋得参考意义不大的。嗯,pkpm还是在学校里用用行啊,用到工程就没那么好用了。
回复
zhaoshanbang888
2011年08月02日 15:00:48
38楼
不大懂 还是向同行学习
回复
冬果果
2011年08月02日 16:24:33
39楼
平均每层就有4m多,柱子截面才240*240 ,这肯定是不行的啊。
回复
gzywt
2011年08月02日 17:23:21
40楼
PKPM出图应该是比较大的。
回复
zwy_p2
2011年08月02日 17:57:15
41楼
我没闹明白。。