谁能解释下花架柱子的钢筋为啥这大?
zxfw_08
zxfw_08 Lv.7
2011年07月29日 17:06:21
来自于PKPM
只看楼主

哪位高手以前遇到过这样的问题,PKPM输出的柱子从底到屋面的花架均为8C16,不论受力大小,截面大小。是我的参数设置问题,还是我的水平问题,还是PKPM版本问题?真不解?请大家看下图,一个是顶层花架的柱子配筋,一个是放大后的两个柱子配筋。望高手不吝赐教!!!!!在下等着!刚试试了只组一层花架层,结构出来的还是一样,真搞不懂是那出了毛病!!!!有没有还用着PKPM2005版的,有个说说05版是啥情况吗?

哪位高手以前遇到过这样的问题,PKPM输出的柱子从底到屋面的花架均为8C16,不论受力大小,截面大小。

是我的参数设置问题,还是我的水平问题,还是PKPM版本问题?
真不解?
请大家看下图,一个是顶层花架的柱子配筋,一个是放大后的两个柱子配筋。


望高手不吝赐教!!!!!

在下等着!


刚试试了只组一层花架层,结构出来的还是一样,真搞不懂是那出了毛病!!!!

有没有还用着PKPM2005版的,有个说说05版是啥情况吗?


根据混凝土设计规范GB50010-2002第11.4.12规定,柱全部纵向受力钢筋的最小配筋百分比为0.6%

框架的截面为350*350,按照构造配筋面积应为350*350*0.006=735,选4B16为804,完全符合,为体现强柱弱梁,可以再加2B12就可以了,也没必要弄个8C16,真怪。

花架柱的截面为240*240,按照构造配筋面积应为240*240*0.006=345.6,选4B12为452,就是再安全,4B14完全可以了,咋会弄个8B16?真是不解???

如果说是按受力计算配的,一个花架,需要这多????

[ 本帖最后由 zxfw_08 于 2011-7-30 10:19 编辑 ]

QQ截图未命名.png


放大.png


00.png


计算.png


实际.png

免费打赏
天柱
2011年08月02日 18:36:03
42楼
是不是你顶层乘了内力放大系数3
回复
panzhefeng-1
2011年08月02日 23:17:06
43楼
不要用pkpm出柱施工图,pkpm有时候出的图配筋狂大;一般就看配筋文件自己归并画图,但要注意双偏压验算。
回复
zxfw_08
2011年08月03日 07:55:45
44楼
谢谢各位的解答,我用的计算版本见附图。我想说的是这个PKPM出的图太不可思议了,以后还得注意点。

再请教高手个问题,柱子的配筋率在哪设置?我发现花架柱的配筋率和底层的一样,是否有数据开关可以设定。

期待高手的解决。
回复
pujiesuccess
2011年08月03日 08:16:39
45楼
好好学习
回复
victory1987
2011年08月05日 17:38:04
46楼
路过,学习学习
回复
hyp1962
2011年08月05日 20:57:35
47楼
规范规定的内容以及设计习惯做法PKPM软件一般都要遵守,本例中,软件遵守柱钢筋间距不大于200的规定,遵守柱主筋直径不小于16的设计习惯(这点可通过修改相关参数来改变最小钢筋直径),这样就形成了楼主的柱配筋.
软件是死的,无论什么情况软件都是按固定模式进行配筋;人是活的,要根据工程实际情况来对软件生成的图纸进行调整,这样才能做出比较完美的设计!