制冷剂变成黑灰色!
ytjzk
ytjzk Lv.3
2011年07月29日 20:40:26
来自于制冷技术
只看楼主

现有制冷机组,压缩机为半封活塞式,制冷剂为R134a,刚开机运行数次,累计时间不超过1小时。停机后,从压缩机视油镜观察,制冷剂颜色为黑灰色!不知是什么原因?可有人遇到过这种情况?

现有制冷机组,压缩机为半封活塞式,制冷剂为R134a,刚开机运行数次,累计时间不超过1小时。
停机后,从压缩机视油镜观察,制冷剂颜色为黑灰色!不知是什么原因?可有人遇到过这种情况?
免费打赏
daizhijun_0015
2011年08月11日 09:36:14
22楼
机械磨损,好好清理系统,要不然到后来就开始堵了
回复
anchengxiang
2011年08月11日 11:16:53
23楼
系统脏了,系统磨损的厉害,要不就是烧机油
回复
hanfeiyanyan
2011年08月17日 11:12:37
24楼
压缩机运行磨损,系统没有排污等等造成冷冻油太脏,并不是LZ说的制冷剂脏了
回复
luoloolooo
2011年10月13日 22:17:34
25楼
回复
lihaomiao
2012年11月09日 16:35:02
26楼
那是铜的氧化膜吧,你是不是在焊接的时候没有通氮气啊?这样很容易搞坏压缩机,清洗系统吧,换油换气
回复
yongjie900220
2012年11月10日 12:04:27
27楼
制冷管道在焊接时没有通气保护,导致内壁氧化造成的!前两天我刚做了一个这样的维护项目,多用氮气冲洗,更换润滑油与制冷剂吧
回复
qq292015823
2012年11月13日 22:46:58
28楼
路过,该说的上面各位都说了,我个人意见,看看制冷量是不是能满足要求,制冷系统里有没有滤芯,假如制冷量能满足要求又有滤芯的话,隔几天换一个。
回复
shykt159
2012年11月14日 20:08:40
29楼
烧压机不处理干净,过段时间还会烧的,酸性太强对耐氟线有影响的
回复
lwp0209
2014年09月05日 17:19:21
30楼
制冷剂变成黑色,主要有:1、在加注冷媒前未清洗系统,系统内存留杂质未除去;2、压缩机排气温度过高部分冷冻油碳化变黑;3、管路焊接时未进行冲氮保护,内部管路氧化,并且氧化层未被除去;建议:放掉冷媒,清洗系统,检查压缩机是否有拉缸现象,重新抽真空加冷媒。