求各位帮忙解释空调水系统压力问题
fun11loo
fun11loo Lv.3
2011年07月30日 08:17:00
来自于中央空调
只看楼主

一 基本配置: 水 泵:32m,50t/h,1用1备 主管管径:DN125 末 端 :共10台组合式空调,阻力6kpa,总冷水量需求89.82t/h 风冷热泵:冷水量43t/h,制冷量43*5.83 最不利管路:小于200m 风冷热泵出水与水泵进水口设压差旁通阀二 说明:风冷热泵是用于过度季节,所以冷量配置远小于末端需求,个人认为水泵选择是有严重问题的三 问:1/水泵出水口和风冷热泵出水口压力是怎样的?

一 基本配置:
水 泵:32m,50t/h,1用1备
主管管径:DN125
末 端 :共10台组合式空调,阻力6kpa,总冷水量需求89.82t/h
风冷热泵:冷水量43t/h,制冷量43*5.83
最不利管路:小于200m
风冷热泵出水与水泵进水口设压差旁通阀

二 说明:风冷热泵是用于过度季节,所以冷量配置远小于末端需求,个人认为水泵选择是有严重问题的

三 问:1/水泵出水口和风冷热泵出水口压力是怎样的?
2/末端空调前后压力是怎样的?
3/水泵应该根据系统最大需求确定,对吗?
请给位解惑,感激不尽
免费打赏
fun11loo
2011年07月30日 10:49:46
2楼
没人回答吗?这个系统实际运行下来,水泵出水压力0.32mpa,风冷热甭泵出口压力却只有0.05mpa了,空调机组的压力也只有0.01mpa
风冷热泵在水泵的出水端
风冷热泵过后压力这么小是什么原因呢?请风冷热泵的厂家过来看过了,风冷热泵的阻力只有0.04mpa,不是他们的原因
检查过现场了,管路没有短路
是不是流量太小的原因呢?
回复
fun11loo
2011年07月30日 10:53:49
3楼
不用我们的风冷热泵系统,切换到大楼供给的冷水时,管路系统压力都是正常的
回复
adingkgb
2011年07月31日 12:11:25
4楼
风冷热泵机组进水压力多少?如果该压力和水泵出口压力(0.32MPA)相差不多,而出水压力却只有0.05MPA,那么只能说明风冷机组的压降较大。
水泵进口压力多少?

压差旁通阀的设置原因是什么?具体如何动作(设定在什么压差动作)?

不过,你末端最大要90立方的水流量,而水泵仅仅50 立方水流量,那么在全负荷的情况下够用么?现在运行正常是不是因为没有全负荷(末端统统打开)运行?
回复
fun11loo
2011年07月31日 12:47:35
5楼
水泵进口压力为零或者是负压力,水泵出口接到风冷热泵,水泵出口压力等于风冷热泵进口压力,0.32MPA,
回复
fun11loo
2011年07月31日 13:09:51
6楼
压差旁通阀是在未端不工作的情况下开启,保证风冷热泵的流量,设定压力在0.25-0.3mpa之间,达到设定压力后旁通阀开启
风冷热泵厂家过来看过,设备是正常的,压绛也不可能达到27m的
回复
fun11loo
2011年07月31日 13:15:42
7楼
我们的是双冷源系统,现在正常工作用的是大楼供的冷水,用大楼冷水是没有问题的。

我们的水泵是根据风冷热泵的制冷量来选的,用于过渡季节,所以冷量比较小,选的水泵相对整个水系统来说也是小流量的,我的疑问是:流量太小导致未端的阻力太小,所以风冷热泵的出口就近似于水泵的进口了? 风冷热泵本身就需要50t/h的流量,所以它的阻力不会降低,相对于后面系统的小阻力,水泵的压力就全部集中在风冷热泵上了?
回复
fun11loo
2011年07月31日 13:16:33
8楼
干管的管径是DN125的
回复
lhy594607
2011年07月31日 13:19:54
9楼
不错
回复
fxl.1015403
2011年08月01日 16:13:10
10楼
个人认为水泵选用按主机没错,按末端就太大了。主机提供不了,也是浪费。压力不正常觉得可能膨胀水箱的位置有关系。是不是单独运行是系统没有补水呀?
回复
fun11loo
2011年08月05日 10:34:49
11楼
结论:
1.实际整个系统管路长度不到100米,又是低速系统,所需实际扬程应该不到15米,水泵选择扬程太大
2.风冷热泵水阻力最大,所以分摊了最多的扬程

3.风冷热泵后面的压力只有0.05mpa 已经能完成流量输送,没有问题

4.本问题实际是在水泵选型上没有充分考虑,偷懒。。选了个32m,造成了能源浪费

疑问:1.系统需要15m扬程的时候,此水泵实际扬程是怎样的?流量是怎样的?个人认为肯定不是流量与扬程曲线上的(15m,对应的流量)这个点
2.换句话说:水泵从水池里吸水,出口没管道的情况是怎样的?
3.水泵在实际运行过程中是如何满足我们对流量和扬程的需要的?
回复