12楼
是不是地排有问题
回复
13楼
1、零线排安装位置不对
2、零线应不小于相线的一半
回复
14楼
N级都用横排连接在一起,为什么后面开关的A极还与前排N极串联在一起,这个做安装的人是个人才也,实在是高!
回复
15楼
严重不合零设配电箱的规范哈,既不符合一级配电箱的规范,也不符合二级箱的规范,更不符合三级配电箱的规范哈。不要说你做错的,就是对的。都不合规范哈。看看规范。不清楚下来可以咨询我哈。QQ;596696083.我是做配电的哈。
回复
16楼
水平低,看不出啥问题,不过应该不是相序的问题。
回复
17楼
后面的相序错误……
回复
18楼
竟然有这么多人解释,呵呵。我最后给个标准答案:红色的为刀熔开关,蓝色的线是电流互感器上的接零线。好的,没什么好讨论的。这么简单的一个施工配电柜,不要讨论是不是负荷规范。
回复
19楼
应该是绝缘板没有固定吧
回复
20楼
火线和零线接一起了。
回复
21楼
我倒觉得满整齐的,挡板后面是什么??
回复