竞猜!看看这个开关箱有什么问题?
crh2
crh2 Lv.3
2011年07月30日 19:53:39
来自于工地图片
只看楼主

竞猜这个开关箱有什么问题?

竞猜这个开关箱有什么问题?

20110729444.jpg


20110729445.jpg


20110729446.jpg


20110729447.jpg

免费打赏
y502x
2011年08月02日 23:13:52
22楼
支持板凳
回复
engsimon
2011年08月02日 23:39:49
23楼
没有PE汇流排,N线未接在N排上。完全不符合规范。
回复
cczccz
2011年08月03日 01:08:08
24楼
等待结果

[ 本帖最后由 cczccz 于 2011-8-3 01:13 编辑 ]
回复
yongaiqong
2011年08月03日 09:46:36
25楼
没看出什么问题,还请LZ解释一番。。。。
回复
jiangbo88
2011年08月03日 10:02:23
26楼
1、没有零排2、柜体无接地3、开关箱里加两个刀闸没有用处。
回复
baobao1003
2011年08月03日 10:13:47
27楼
楼主出来解释一下,不要太监啦!!!
回复
taochangchun
2011年08月03日 10:24:44
28楼
1.门也没接地
2.可能你那个线的相序也有问题
3、没有接地排
回复
linguoming2007
2011年08月03日 13:26:37
29楼
又是浙江产品吧,不要钱给人都不要。想想我厂的柜子真做的可以了
回复
crh2
2011年08月03日 14:43:01
30楼
这个配电箱存在问题(1)柜门接地问题(2)线缆与零排选择偏小(3)箱体尚未接地。其他问题不是很大,应该是按照出线五芯电缆设计的,同时具备漏电保护功能,属于保护比较完善的了。
回复
chpp_8
2011年08月03日 16:32:04
31楼
1、柜体颜色不行,应采用黄色或桔黄色;
2、柜子放在室外防护等级够不够;
3、配电柜门面无电流表电压表;
4、PE接地排太细,不符合规范要求。