32楼
被雷到,规范是应付检查的!安全才是真理!
回复
33楼
其实,楼主盖住那部分只是想把你们的注意力吸引开来,真正的问题是零线的问题
用于支线保护时,各支线应有各自的专用零线,且两相邻支线路的零线不得相连。
如果将两分支线路相连,零线中的电流互流,破坏零序电流互感器内的工作电流平衡,使漏电保护器发生误动作。
回复
34楼
没有做完的配电箱,背后漏断相续接反
回复
35楼
看回复学规范,高人太多了。
回复
36楼
施工现场临时配电箱必须是三相五线制,所以从整体来看,缺一根线,然后就是相序有问题,最后就是没有漏电保护器,这些都不符合,施工现场安全用电技术规程。
回复
37楼
回复
38楼
没有为进线电缆开孔预留安装位置,
回复
41楼
1、开关箱里加两个刀闸没有用处,按规范应加在进线处!2、零线安装有问题!3、柜体无接地排或汇流排!目前只看到这些!期待结果!
回复
42楼
我是个小电工。。目前主要问题是N排太小。。。。
回复
43楼
不说别的.互感器呢???
回复