12楼
电力施工都是一个德行,只要能通电,其他都不管,没有办法的事情
回复
13楼
和南方的差不多,就是这边的有些避雷器在熔断器负载侧,如lz图中所示,有些在熔断器电源侧,个人认为避雷器装在熔断器电源侧是不对的,但的确有三成这种安装方式在运行。
回复
14楼
变压器一次侧线和杆子上低压的线交叉了,安全距离够吗?
回复
15楼
感觉离地面有点低
回复
16楼
感觉没什么大问题。。。可能孤陋寡闻了。。
回复
17楼
低压侧出线应该套管。
回复
18楼
离地面只要有2.5M就好了
回复
19楼
电缆头没有做热缩终端头,感觉整体质量一般,不像是供电局干的活,像是企业内部的。
回复
20楼
1、避雷器、变压器是否有接地
2、低压侧没套管
3、变压器容量及高度
4、感觉施工一般,有的线太长。
回复
21楼
这才说到点子上了
回复