河北电网的某变台结线,是否规范?
crh2
crh2 Lv.3
2011年07月30日 20:05:10
来自于工地图片
只看楼主

河北电网的某变台结线

河北电网的某变台结线

20110729448.jpg


20110729449.jpg

免费打赏
电气小刀
2011年08月03日 17:31:21
12楼
电力施工都是一个德行,只要能通电,其他都不管,没有办法的事情
回复
asmdl
2011年08月03日 17:52:42
13楼
和南方的差不多,就是这边的有些避雷器在熔断器负载侧,如lz图中所示,有些在熔断器电源侧,个人认为避雷器装在熔断器电源侧是不对的,但的确有三成这种安装方式在运行。
回复
xiaoan5255
2011年08月03日 18:36:24
14楼
变压器一次侧线和杆子上低压的线交叉了,安全距离够吗?
回复
踏雪
2011年08月03日 20:57:41
15楼
感觉离地面有点低
回复
m_fly800
2011年08月03日 22:39:29
16楼
感觉没什么大问题。。。可能孤陋寡闻了。。
回复
markmaili
2011年08月03日 23:14:06
17楼
低压侧出线应该套管。
回复
yzk888888
2011年08月04日 07:33:09
18楼
离地面只要有2.5M就好了
回复
cdf1982
2011年08月04日 08:19:09
19楼
电缆头没有做热缩终端头,感觉整体质量一般,不像是供电局干的活,像是企业内部的。
回复
ghb2008
2011年08月04日 09:17:56
20楼
1、避雷器、变压器是否有接地
2、低压侧没套管
3、变压器容量及高度
4、感觉施工一般,有的线太长。
回复
wgd237502158
2011年08月04日 10:02:07
21楼
这才说到点子上了
回复

相关推荐