河北电网的某变台结线,是否规范?
crh2
crh2 Lv.3
2011年07月30日 20:05:10
来自于工地图片
只看楼主

河北电网的某变台结线

河北电网的某变台结线

20110729448.jpg


20110729449.jpg

免费打赏
dxianyun
2011年08月04日 11:33:49
22楼
总体看起来不错,也就是这个水平了。
回复
tangwen666
2011年08月04日 16:10:37
23楼
变压器出线沿电杆引下应该穿钢管保护
回复
默石
2011年08月04日 17:17:06
24楼
低压侧N线和变压器外壳接地不能串联接在一起。应该并联。
回复
jinzai0564
2011年08月04日 20:24:25
25楼
需要隔离开关不
回复
suyongyu
2011年08月04日 23:08:59
26楼
这个就是工地、施工用的临时变台吧。。。
回复
米克
2011年08月05日 08:48:38
27楼
另外,一二次线的方向好像有点别扭
回复
haxgang
2011年08月05日 11:21:52
28楼
电力施工都是一个德行,只要能通电,其他都不管,没有办法的事情,施工还算干净利落
回复
fengzhi-a
2011年08月05日 21:13:30
29楼
看样是临时变台 就那样了
回复
tian.heng
2011年08月06日 10:17:48
30楼
第一台变压器那---------------高压侧怎么来一路架空线,,又出去一路电缆....可以这样并联吗?谁这么有才
回复
majiasigongzi
2011年08月06日 12:00:52
31楼
旁边的建筑是什么?离得也太近了点吧!线形也太乱
回复

相关推荐