【求助】断路器故障,导致零线带电,求分析原因
zhang1976yong
2011年07月30日 22:39:55
来自于断路器
只看楼主

单位有一个智能双电源自动切换装置(左边上端接市电变压器,下端接4个小断路器(3P100A)里面有两个4P800A断路器,(如图左边为市电进线,右边为发电进线)晚上空载测试市电进线断路器【下级4个小断路器(3P100A)全部断掉,4条零线接市电进线断路器下端黑色铜排】上端 AN(黄黑)223V,BN(绿黑)222V,CN(红黑)222V,(N-PE)0V下端 AN(黄黑)220V,BN(绿黑)228V,CN(红黑)252V,(N-PE)35V

单位有一个智能双电源自动切换装置(左边上端接市电变压器,下端接4个小断路器(3P100A)里面有两个4P800A断路器,(如图左边为市电进线,右边为发电进线)

晚上空载测试市电进线断路器【下级4个小断路器(3P100A)全部断掉,4条零线接市电进线断路器下端黑色铜排】

上端 AN(黄黑)223V,BN(绿黑)222V,CN(红黑)222V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)220V,BN(绿黑)228V,CN(红黑)252V,(N-PE)35V

白天中午有载测试市电进线断路器(电流500A左右)

上端 AN(黄黑)217V,BN(绿黑)216V,CN(红黑)218V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)209V,BN(绿黑)233V,CN(红黑)239V,(N-PE)34V

白天早上有载测试市电进线断路器(电流200A左右)

上端 AN(黄黑)218V,BN(绿黑)218V,CN(红黑)219V,(N-PE)0V

下端 AN(黄黑)184V,BN(绿黑)258V,CN(红黑)235V,(N-PE)39V


本人认为市电进线断路器-4P800A断路器绝缘强度不够,应立即更换,但领导不同意我的观点
请高手判断
1.jpg

1.jpg

免费打赏
shijian1981
2011年08月01日 13:28:56
2楼
不是很明白你想说啥唉
回复
laocaicaoyong
2011年08月01日 14:21:24
3楼
这是自动切换开关吧,这个电压应该是断路器内部某线圈的分压吧?
建议检查外围电路,如没有漏电就拆开关玩玩。
回复
yikedaocao
2011年08月01日 16:01:55
4楼
回复
zhweiping-28
2011年08月01日 16:18:21
5楼
回复
hufujun2011
2011年08月01日 16:54:43
6楼
带了单相用电设备。。。。
回复
csh0309
2011年08月01日 17:20:17
7楼
三相负荷平衡吗?
回复
wjp531
2011年08月01日 18:38:36
8楼
零线上电压多少,如果电压较小可能是感应电或者那里漏电了,如果电压和相线一样那就是绝缘破损或者接错线了
回复
sanshitalang
2011年08月01日 20:52:32
9楼
负载线径选择较小,负荷分配不均
回复
zhaowenliangde
2011年08月01日 20:55:38
10楼
检查 一下开关N线在开关里是否断开。
回复
llya0188
2011年08月01日 21:01:56
11楼
回复