欧姆龙plc编程问题
hay1102
hay1102 Lv.2
2006年06月04日 17:55:50
只看楼主

sb1,sb2两个常开按钮,控制接触器km1.sb1启动,sb2停止。下面一段欧姆龙程序行不行啊??LDNOT SB2LD SB1OR KM1ANDLDOUT KM1

sb1,sb2两个常开按钮,控制接触器km1.
sb1启动,sb2停止。
下面一段欧姆龙程序行不行啊??

LDNOT SB2
LD SB1
OR KM1
ANDLD
OUT KM1
免费打赏
happytang
2006年06月10日 09:29:42
2楼
可以,但是输入欧姆龙PLC中应为:
LDNOT 0.01
LD 0.00
OR 100.00
ANDLD
OUT 100.00
SB1接在0.00位
SB2接在0.01位
KM1接在100.00位
另外最好将程序顺序改为:
LD 0.00
OR 100.00
LDNOT 0.01
OUT 100.00
这样可以节约语句数量
回复
qwer8210
2006年06月11日 16:46:27
3楼
LD 0.00
OR 100.00
LDNOT 0.01 这里应该是 andnot 0.01吧
OUT 100.00
回复