室外电缆头是否一定要用热缩头?
wrui225
wrui225 Lv.2
2006年06月05日 00:09:45
来自于行业脉动
只看楼主

最近遇到一个室外工程:就是从室外配电箱出来的电缆是否一定要做热缩头呢?干包式电缆头是否可以满足规范要求?甲方考虑到经济问题建议用干包式电缆头,而根据我们的施工经验好象供电局要求用热缩电缆头?不知道有没有强制要求呢?

最近遇到一个室外工程:就是从室外配电箱出来的电缆是否一定要做热缩头呢?干包式电缆头是否可以满足规范要求?甲方考虑到经济问题建议用干包式电缆头,而根据我们的施工经验好象供电局要求用热缩电缆头?不知道有没有强制要求呢?
免费打赏
wutaixiong
2006年07月11日 17:07:24
2楼
室外电缆接头要考虑防水的要求,高压的必须用电缆头,至于选择热缩、冷缩或者绕包式的电缆头业主可以根据自己的情况来定。
低压电缆现在一般都要求使用电缆头,在要求高和不能使用明火或高温热风枪等化工行业还使用冷缩电缆头,一般室外使用热缩电缆头还必须加强防水,室内有部分地方不使用,而是用普通的胶带缠绕一下了事。
不过低压热缩电缆头价格便宜,在整个预算中几乎可以忽略不记(一般一套低压电缆头即使使用进口的也不过200多元,花了不多少钱的),为了安全可靠,还是使用吧,
回复
ctlizheng
2008年07月03日 09:07:52
3楼
谢谢楼主了,下载学习。
回复
ctlizheng
2008年07月03日 09:38:48
4楼
能用、可用、有用、实用、好用!
回复
ctlizheng
2008年07月03日 09:46:24
5楼
互相学习,共同提高!
回复
ctlizheng
2008年07月03日 10:00:33
6楼
感谢楼主为大家提供资料。
回复
pangzi13
2008年10月08日 10:54:03
7楼
谢谢楼主了 学西一下不错
回复
leilei666222
2009年06月13日 13:10:39
8楼
谢谢楼主了,下载学习:handshake
回复
eahill
2009年06月27日 15:36:58
9楼
搜索到这了,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开