10千伏变压器的外线高压相间距离
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2011年07月31日 15:26:49
来自于变压器
只看楼主

偶然从高层楼房向下看10千伏变压器引下线路,发现横担上装的避雷器相距也只有十几公分.这在配电柜里肯定没问题.但用于室外,如果来两只鸟一边站一只,再伸头亲个嘴啥的,那不是要擦出爱的高压火花? 我知道这问题有点弱智,可是就是想不明白.请各位赐教

偶然从高层楼房向下看10千伏变压器引下线路,发现横担上装的避雷器相距也只有十几公分.这在配电柜里肯定没问题.但用于室外,如果来两只鸟一边站一只,再伸头亲个嘴啥的,那不是要擦出爱的高压火花?
我知道这问题有点弱智,可是就是想不明白.请各位赐教
免费打赏
qq277822633
2011年08月02日 21:45:40
23楼
户外相间200mm最小值
但实际施工中,还有更小的间距
LS想像太丰富了,鸟儿喜欢森林~
回复
qixijs
2011年08月02日 22:50:46
24楼
天热了,不要只是坐在空调房里上网,要到工作一线和农网走走看看,在10kv配变运行的时候是时有因鸟类(如:鸽子等)和小动物(如:猫等)引发短路故障的,我就碰到过类似的情况不下于3次,所以新架的10KV配变都提倡采用全绝缘化。
回复
yuxi515
2011年08月04日 09:25:48
25楼
这种情况在城区可能是少,在农村地区每年都还是可以看到的
特别是墙纸管理之后,鸟也开始多了
回复
zhd102288
2011年08月04日 18:28:41
26楼

我真的看到过啊
回复
逍遥翁
2011年08月04日 22:56:08
27楼
看来这两只鸟真是会找地方,就是死也是轰轰烈烈,而且还是快乐死哈哈。
回复
ghb2008
2011年08月05日 08:35:19
28楼
避雷器外部应该是绝缘的吧
回复
米克
2011年08月05日 08:42:54
29楼
那得多大大鸟啊?
回复
lingfeng2008
2011年08月05日 11:15:45
30楼
户内125mm,户外200mm
回复
wysh
2011年08月05日 12:56:25
31楼
高压危险,接吻小心
回复
honggm1019
2011年08月06日 14:27:57
32楼
10KV最小200mm;架空线通常300~500mm.
回复

相关推荐

APP内打开