关于给水加压泵
p_bin
p_bin Lv.2
2003年05月06日 13:52:26
只看楼主

现在的给水加压普遍采用的是变频水泵系统,但我听说变频系统并不节能(自己没有算过)。有一种新的水泵叫什么“切线泵”的智能水泵系统很不错。不知有哪位同仁知道?有没有相关的资料?

现在的给水加压普遍采用的是变频水泵系统,但我听说变频系统并不节能(自己没有算过)。有一种新的水泵叫什么“切线泵”的智能水泵系统很不错。不知有哪位同仁知道?有没有相关的资料?
免费打赏
siceman
2003年05月06日 15:19:22
2楼
消防专用泵――切线泵简介

姜文源 陈礼华

  提要 消防泵不同于生活泵,有其特殊的要求。在消防泵国家标准实施的今天,消防专用泵――切线泵已经问世。介绍了切线泵的特点及其对消防给水管网带来的一些变化。
  关键词 消防泵 切线泵 恒压泵 沟漕式管接头 卡箍式管接头

Tangent Pump-Specialized for Fire System

Jiang Wenyuan et al

  Abstract: Pumps used in fire system is distinctive with requirements different to domestic use. Tangent pump, a set specially adapted for fire system has been available in market attendant with the execution of the national standard of fire pump. The feature and the effect of tangent pump to the pipeline network of fire system are presented.

  建筑给水排水工程采用的水泵,都为通用泵。不论其用于生活给水,还是用于生产给水,或是用于消防给水;也不论其是向水箱供水,还是向气压水罐供水,或是直接向用水设施供水,一概都采用通用泵。而实际上不同用途,不同场合的水泵要求是不相同的,应根据其不同情况选用合适的水泵,通用泵向专用泵方向发展是必然趋势。

切线泵
  符合国家标准性能要求的消防泵,研制开发成功、 产品经国家消防装备质量监督检验中心检测、各项指标合格、并推向市场在工程中得到应用的当推切线泵。切线泵由中国建筑西北设计研究院提供技术参数及应用条件,航天工业总公司十一研究所研制。当时的着眼点在于设计一种流量~扬程曲线接近一条平滑直线的泵,可用于高层建筑消防给水设计中最为理想的水泵,以解决消防泵小流量或零流量运转时产生的超压问题,但在同时也考虑了消防用泵的其它要求。因此切线泵过流部件选用不锈钢和铝合金制造,泵与电机共轴直连,具有结构紧凑,占地面积小,运转平稳、机械密封可靠、噪声小、可靠性高、维护方便、使用寿命长等特点。
  切线泵为卧式离心泵,其最大特点是流量~扬程曲线很平坦。泵流量从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化在5%以内。驱动泵的电机为普通电机,不需变速。它有效地解决了给水过程中流量变化时的压力波动,和小流量时严重超压的难题。与多台水泵并联运行相比可减少水泵数量,减少占地面积,运行管理简便;与变频调速水泵相比,可节省投资,方便管理,具有较多的优点,是解决超压较为完善的办法。
  按照《高层民用建筑设计防火规范》有关建筑物的分类,建筑物高度、室内消防流量等的规定,切线泵目前分为3大系列:
  第一系列可以满足建筑物24m~100m,消防流量为0L/s~20L/s的建筑物消防给水的要求;
  第二系列可以满足建筑物24m~100m,消防流量为0L/s~30L/s的建筑物消防给水的要求;
  第三系列可以满足建筑物50m~100m,消防流量为0L/s~40L/s的建筑物消防给水的要求。

  3个系列的消防流量均以消火栓给水系统和自动喷水灭火系统各自独立、水泵分开作为基点。当两个系统水泵共用时,两个系统的消防流量需相应叠加。因此现有系列还需增加新的规格品种。
  切线泵用于消防现改名为建筑用消防泵,用于生活现改名为变流稳压泵。采用切线泵给消防给水管网带来相应变化,主要有:
  (1)泄压阀的设置。设置泄压阀的目的在于防止超压,采用切线泵后水泵扬程变化在极小范围内,流量~扬程曲线呈一平直线,消防给水中流量小时的超压问题得到了解决,从这个角度看选用了切线泵泄压阀可以不要。但另一方面超压的成因很多,水泵突然停止运转、因水锤而形成的压力也会导致超压,从这个角度看装了切线泵泄压阀还需设置。进一步说,如果切线泵的启停采用软启动器,在水泵启动时,由于软启动技术可以防止启动电流对电网的冲击;在水泵停转时,由于软停止技术可以缓解因水锤而引起的超压,此时泄压阀可以不设。
  (2)变频调速技术。变频调速的目的之一是为了节能,目的之二是解决超压问题。恒压变流量给水设备就具有以下两个特点,但在设置切线泵后由于其扬程数值基本不变,因此无须对水泵机组采用变频调速技术。
  (3)自检运行。消防泵自检运行目的在于防止消防泵因长期不运转,再由于材质不佳、结构不合理而造成需消防泵投入运行时,水泵因锈蚀而“咬住”致使不能启动。切线泵在材质、结构等方面均作了周全考虑,因此切线泵用于消防用泵可以省去自检运行要求。
  (4)管道和连接技术。切线泵的应用不涉及管道和管道连接技术,之所以在这里提出这一问题,是在于消防管道连接方式正在发生变化。
  自动喷水灭火系统的消防给水管道需采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管,接口方式采用螺纹、法兰或焊接。螺纹只限于小口径管道,法兰又占用较大空间,焊接会破坏镀锌层,导致管道锈蚀和喷头的喷口堵塞。为此《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ45-85)修定本送审稿慎重推出卡箍式连接方式。卡箍式连接又名