各位高手,K=115,P=0.1MPa的下垂型喷头,当量应取多少??
kennyhehaorong
Lv.2
2003年05月06日 14:04:51
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
由于手头缺资料,各位高手,K=115,P=0.1MPa的下垂型喷头,当量应取多少??
由于手头缺资料,各位高手,K=115,P=0.1MPa的下垂型喷头,当量应取多少??
免费打赏
nian兄
2003年05月06日 17:33:36
2楼
什么当量?
流量吗
回复
kennyhehaorong
2003年05月07日 00:09:11
3楼
是计算局部水头损失时所要计算的当量长度
回复
nian兄
2003年05月07日 09:09:35
4楼
喷头的不要计
只要算到喷头前有0.1MPA的压力就行了
回复
鸿业gps
2003年05月07日 09:38:10
5楼
对于自喷系统的流量和损失计算,需要确定的计算前提是最不利喷头前的水压,在这个水压下,喷头的出流量可以由q=K*P^0.5来计算,因此,喷头的损失是不需要计算的。