水电施工图片,欢迎来找茬(不断更新中)
xin82723
xin82723 Lv.5
2011年07月31日 20:14:46
来自于工地图片
只看楼主

本人刚从事水电工程,还请大家赐教:第三批图:1.请教下大家无动力风机是装在管道井还是厨房排烟井上面;2.室外燃气立管道是否要防腐?单纯油漆防腐可以吗?3.室外埋地排水管支架如何做?难得只能垫砖吗?第二批图,请大家来找茬:1.电表箱出线如何安装;2.电缆井封堵施工、入户开关是否规范;3.通气帽出屋面如何预埋,需要那么长的钢套管吗?4.屋顶厨房烟道是否需要做防水百叶?5.这种减压稳压消火栓是否合格;

本人刚从事水电工程,还请大家赐教:
第三批图:
1.请教下大家无动力风机是装在管道井还是厨房排烟井上面;
2.室外燃气立管道是否要防腐?单纯油漆防腐可以吗?
3.室外埋地排水管支架如何做?难得只能垫砖吗?
第二批图,请大家来找茬:
1.电表箱出线如何安装;
2.电缆井封堵施工、入户开关是否规范;
3.通气帽出屋面如何预埋,需要那么长的钢套管吗?
4.屋顶厨房烟道是否需要做防水百叶?
5.这种减压稳压消火栓是否合格;
6.消火栓按钮只要两根线,实现不了强制启泵功能和信号报警功能吧?
7.消防立管的末端是什么装置啊?泄压装置吗?
第一批的施工图请大家找茬:
1.屋顶防雷施工,最关键要控制什么啊?
2.比如30米长的埋地线管,没有过线盒,以后怎么维修啊;
3.走廊上消防管不允许明装吧?
4.楼面下排水管有存水弯,上面采用不带水封的地漏,可以吗?
5.底层都是采用S弯吗?S弯施工后,埋地感觉太浅了?
6.阀门为了与瓷砖保持距离,可以倾斜安装吧?
7.二层以上地漏和洗脸盆排水管用S弯还是用P弯好啊?从我清污的图片中看得出我这里的工地都是S弯?
谁帮帮忙,回答下我第7个问题啊?谢谢

[ 本帖最后由 xin82723 于 2012-6-20 21:18 编辑 ]

SAM_2481.jpg


SAM_2486.jpg


SAM_2488.jpg


走廊上消防管道外露.jpg


SAM_1854.jpg


SAM_2046.jpg


SAM_2467.jpg


SAM_2472.jpg


SAM_2090.jpg


SAM_2127.jpg


IMG_0002.jpg


IMG_0005.jpg


IMG_0009.jpg


IMG_0010.jpg


IMG_0023.jpg


厨房烟道.jpg


减压稳压.jpg


消火栓.jpg


消火栓立管末端装置.jpg


照片 126.jpg


照片 146.jpg


照片 165.jpg


照片 178.jpg


照片 179.jpg


2012-04-15_15-17-50_312.JPG


2012-05-08_14-46-42_640.JPG


2012-06-02_11-41-38_888.JPG


2012-06-19_11-09-34_353.JPG


2012-06-19_11-11-54_968.JPG

免费打赏
xin82723
2011年07月31日 20:38:03
2楼
第一次发图片,调整图片好麻烦啊, 沙发先占了
回复
海马同志
2011年08月01日 15:27:42
3楼
长见识了啊,谢谢楼主,可惜还没完工呢,看不出最终的效果
回复
xin82723
2011年08月02日 09:04:55
4楼
我就是要大家评价施工过程中的照片啊,成品照片以后再发给大家。
回复
eyuxiong
2011年08月02日 11:37:22
5楼
楼顶防雷施工时候,按照设计要求做避雷带间距,镀锌圆钢焊接时候,6D搭接双面焊接,焊口刷防锈漆、银粉。走道的管道尽量不要明装,墙上开个槽装吧。存水弯不需要重复设置。我觉得现在卫生间的器具基本不用装存水弯,我施工只在拖把池下设置,其他的存水弯都可以在卫生器具上设置。
回复
awdwadjob
2011年08月02日 11:40:26
6楼
说得有点道理的,你们学习学习
回复
tangwen666
2011年08月02日 13:40:37
7楼
屋面防雷主要注意焊接,搭接长度为6D,必须双面施焊;屋面中间应该用混凝土支磴做支架。图示支架影响屋面防水。
回复
tangwen666
2011年08月02日 13:42:59
8楼
国家验收规范要求暗埋电线管超过30米长度时无弯曲需要设转线盒
回复
tangwen666
2011年08月02日 13:46:05
9楼
验收规范要求暗埋管线不同材质不能连接。图中连接影响质量。
回复
tangwen666
2011年08月02日 13:50:01
10楼
图片上的底层排水管安装应该在管线基础做混凝土垫层,避免事后沉降损坏排水管
回复
寒冬
2011年08月02日 14:51:30
11楼
单从图片来看感觉活有点乱,排水管口未封堵,留下几个隐患,工人干活也是比较冒险的。
回复