RT,我看一般的柴油机出线柜都没做无功补偿 为什么不做呢?可是如果我用电段无功负荷很大,这样不是也不行?还有柴油发电机出线是采用什么系统呢 是TNS还是TNCS?
RT,我看一般的柴油机出线柜都没做无功补偿 为什么不做呢?可是如果我用电段无功负荷很大,这样不是也不行?
还有柴油发电机出线是采用什么系统呢 是TNS还是TNCS?
2楼
mei you ren shuo shuo ma
回复
3楼
我个人认为柴油发电机组大部分是作为备用电源,而且即使运行起来,时间也不会很长,设置一个无功补偿柜没啥必要~~至于出线,我觉得用TNS比较好,个人意见~~
回复
4楼
不用做,因为在配电柜系统里一般都会有无功补偿
回复
5楼
不少设计里面 使用了柴发 还是带无功补偿的,
回复
6楼
我看我们这边很多都不做无功补偿柜的啊 难道做错了 可是没人提出来啊
回复
7楼
呵呵,不管你2还是不2,2就在那里,不3不4
这个事情好像没有规范明确的说明,所以补的有,不补的也有,见仁见智吧。
个人认为小发电机不用补,大的发电机补了还是对于发电机的出力有利的。
回复
8楼
我也一直有此疑问。
不知具体如何处理
你设置了吧 建设方说不用,你设的依据在哪儿?
很无语吧?
回复
9楼
回复
10楼
末端用电设备或配电柜带有无功补偿,柴油发电机可以不再设无功补偿。
回复
11楼
个人认为
1,柴发仅作为消防备用电源时,不需要补偿,因为运行可能性低、时间比较短。
2,柴发仅作为备用电源(第二电源)时,应该补偿,可能因地区电网不稳定造成长时间运行
3,记得柴发应该作为TT系统运行吧,是为了保证消防设备重要负荷的供电稳定性。不过这个问题我干过的活里很多也都没明确,王厚余老先生在四级开关的选用中提高过这个问题,说的是市电和柴发电源间开关选用四级,就是为了避免原来的柴发TT系统因为采用了三级开关跟市电的TN系统连接后也变成了TN系统,你可以去看看
回复